墙柱梁板混凝土强度等级不同的施工措施讨论
dahaiwoxiangfei
2008年10月27日 22:15:39
来自于建筑施工
只看楼主

在施工中遇到以下几个实际问题,希望在此能找到满意的答案。1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?2、施工中对于墙柱和梁板混凝土强度等级不同该如何控制?是否有具体有效的实施方案。3、在施工中可否在墙柱周围200mm宽范围内采用快易收口网进行封堵,浇注过程中先浇满墙柱混凝土,再浇注梁板混凝土,从而防止梁板低强度等级混凝土流入墙柱高强度等级混凝土中?

在施工中遇到以下几个实际问题,希望在此能找到满意的答案。
1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?
2、施工中对于墙柱和梁板混凝土强度等级不同该如何控制?是否有具体有效的实施方案。
3、在施工中可否在墙柱周围200mm宽范围内采用快易收口网进行封堵,浇注过程中先浇满墙柱混凝土,再浇注梁板混凝土,从而防止梁板低强度等级混凝土流入墙柱高强度等级混凝土中?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 17:42 编辑 ]
免费打赏
csj1108
2011年01月14日 19:40:57
12楼
的确 我们工地也是如此 一个C40一个C35最后甲方为了进度将全部改成C4O
回复
zhipu
2011年01月17日 03:34:31
13楼
能省多少钱啊,能做成一样的最好。
回复
dxzwdl
2012年03月05日 17:56:48
14楼
钢丝网隔开,低塌落度混凝土分开浇筑,不留施工缝
回复
chang870826
2012年03月05日 22:07:50
15楼
我这边高层的,都是先浇筑柱子,节点的强度跟梁板的不一样,最好只能采用塔吊吊运节点的混凝土,地泵泵送梁板混凝土,真是麻烦!!