在施工中遇到以下几个实际问题,希望在此能找到满意的答案。1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?2、施工中对于墙柱和梁板混凝土强度等级不同该如何控制?是否有具体有效的实施方案。3、在施工中可否在墙柱周围200mm宽范围内采用快易收口网进行封堵,浇注过程中先浇满墙柱混凝土,再浇注梁板混凝土,从而防止梁板低强度等级混凝土流入墙柱高强度等级混凝土中?
在施工中遇到以下几个实际问题,希望在此能找到满意的答案。
1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?
2、施工中对于墙柱和梁板混凝土强度等级不同该如何控制?是否有具体有效的实施方案。
3、在施工中可否在墙柱周围200mm宽范围内采用快易收口网进行封堵,浇注过程中先浇满墙柱混凝土,再浇注梁板混凝土,从而防止梁板低强度等级混凝土流入墙柱高强度等级混凝土中?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 17:42 编辑 ]
2楼
先分清概念
一般梁柱是不一起浇筑的
回复
3楼
但在高层建筑中为了加快施工进度,一般是墙柱和梁板钢筋模板完成后一起浇注混凝土,只是要先浇注墙柱的高强度等级混凝土,自再浇注梁板的低强度等级混凝土,且不留施工缝,要保证整体性。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 17:43 编辑 ]
回复
4楼
墙柱浇筑至梁底留置施工缝,浇筑梁板时,先浇筑柱头(节点),然后浇筑梁板。两者混凝土强度等级相差2个等级以上,要留置柱头混凝土试块
或者按第3
回复
5楼
回复
6楼
很难做得到,现在设计真是无语!按照一般的施工程序,高层建筑一般应该先浇筑墙柱。再浇筑梁板,采取措施可以采用钢丝网格开的办法,但是实际情况是高层一般是采取地泵的输送方式,在实际操作过程当中,工人一般很难做到全部墙柱浇筑完成最后再进行梁板浇筑,一般会交叉着浇筑,一来可避免施工冷缝的出现,地泵的拆管移动等都会存在问题,说实在的,很难控制好!
回复
7楼
08平法答疑已经明确混凝土标号差不大于5MPA,可以分开浇注;至于柱头浇注,很难实现
回复
8楼
我这项目上是底下三层 是墙柱是C35的,梁板是C30的。浇注起来很麻烦。有些时候C30的也浇进柱子,麻烦·
回复
9楼
是麻烦:设计为了满足甲方要求,将柱墙梁板砼标号设计不同,施工控制很难,目前的办法还是用比较孔小的钢丝网隔开柱头。
回复
10楼
1、墙柱与梁板的混凝土强度等级的大小差别有没有规范规定,墙柱为C50梁板为C25是否可以?
你个差的等级也太大了把
回复
11楼
等级相差太大,也只有先把柱头一个个浇筑完毕后再浇注梁板了
回复