不同的防火分区的排烟方式问题
weskay
weskay Lv.5
2008年10月27日 19:24:02
来自于通风排烟
只看楼主

有个问题想请教大家, 一个丙类厂房 ,共三层,每层近七千平方的面积,每层分为3个防火分区,是一个整体只是中间用防火卷帘来分隔的 按各自的防火分区来看,其中一个不满足机械排烟的要求,剩下的两个满足自然排烟要求。我的问题就在这 满足自然排烟的区和不满足的区 排烟方式是不是要一样呢?都是机械排烟还是一个机械排烟 剩下的自然排烟呢?( 我知道同一防火分区的不同防烟分区最好是一样 就是不知道这个怎么处理 谢谢了 希望得到回答

有个问题想请教大家,
一个丙类厂房 ,共三层,每层近七千平方的面积,每层分为3个防火分区,是一个整体只是中间用防火卷帘来分隔的
按各自的防火分区来看,其中一个不满足机械排烟的要求,剩下的两个满足自然排烟要求。
我的问题就在这
满足自然排烟的区和不满足的区 排烟方式是不是要一样呢?都是机械排烟还是一个机械排烟 剩下的自然排烟呢?(
我知道同一防火分区的不同防烟分区最好是一样 就是不知道这个怎么处理
谢谢了 希望得到回答
weskay
2008年10月27日 20:17:21
2楼
顶下啊 有人解答下么?
回复
weskay
2008年10月29日 19:52:45
3楼
怎么没人顶啊!!!!
回复
lang695
2008年10月29日 20:20:15
4楼
一个机械排烟 剩下的自然排烟
回复
weskay
2008年10月30日 18:50:02
5楼
肯定么?有碰到类似的工程么?
谢谢你啊
回复
toplhc
2008年10月30日 20:44:59
6楼
不同防火分区的话,我觉得是可以的,因为卷帘会落下来,尽管不是完全密闭。这个不同于一个防火分区内的不同防烟分区
回复
weskay
2008年11月01日 19:11:13
7楼
谢谢斑竹的解答。。。。。。
回复
fan1512
2008年11月09日 22:26:27
8楼
一个机械排烟 剩下的自然排烟
这样不可以吧,
规范考虑的是两个防烟分区同时着火.
如果机械排烟 /自然排烟的防烟分区同时着火,那么排烟风机启动,自然排烟的分区将成为补风口,不能自然排烟
回复
linhonglei
2008年11月13日 10:49:17
9楼
应该允许,设计考试培训时,总队的老师专门讲了一个例题,就是不同防烟分区中能够达到自然排烟的用自然排烟,不满组足要求的做机械排烟!dan
回复
linhonglei
2008年11月13日 10:49:47
10楼
但是同一个防烟分区不允许同时使用两种排烟方式!
回复
◇◆╥钱如雨
2014年05月21日 16:24:12
11楼
看看建筑防火规范就知道了
回复

相关推荐

APP内打开