连续梁支座处的负弯矩受拉钢筋在何处截断?
longshenjiu
longshenjiu Lv.12
2008年10月27日 16:41:08
只看楼主

如题。假设框架梁通长筋为2D20,支座处配筋为4D20,那么其中的两根20的钢筋要在何处截断呢?虽然规范上的说应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,但实际施工过程中不可能每根梁都那么算的。那么请问在实际施工过程中,上部纵筋一般在何处截断?是跨度的多少分之一?

如题。假设框架梁通长筋为2D20,支座处配筋为4D20,那么其中的两根20的钢筋要在何处截断呢?虽然规范上的说应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,但实际施工过程中不可能每根梁都那么算的。那么请问在实际施工过程中,上部纵筋一般在何处截断?是跨度的多少分之一?
linhuawei_74
2009年12月03日 08:32:19
2楼
跨度的3分之一处,二排4分一,
回复
lijia1020
2014年08月07日 16:10:26
3楼
我也想知道
回复
anfengyu
2014年08月07日 20:01:52
4楼
看11G101-1.
回复
catcher1221
2014年08月07日 21:06:09
5楼
第一排长跨三分之一,第二排长跨四分之一