屋面水池荷载计算
leon_cherry
2008年10月27日 11:35:23
只看楼主

新手问题:屋面有一钢筋砼水池,采用六个柱支撑在屋面梁上,在建模荷载输入时要给屋面梁输荷载标准值吧,荷载怎么计算?盼详细解答为感!

新手问题:屋面有一钢筋砼水池,采用六个柱支撑在屋面梁上,在建模荷载输入时要给屋面梁输荷载标准值吧,荷载怎么计算?
盼详细解答为感!
mazrong
2010年04月28日 21:38:57
12楼
荷载分配按一般的板分配
回复
cpenc_zhj
2010年04月29日 01:18:34
13楼
ooooooooooooooooo
回复
化工设计员工
2010年06月05日 11:39:07
14楼
这个有点难
回复
fanfanmao
2010年07月07日 18:51:34
15楼
水重+池重
水重为活
池重为恒
分配方式考虑柱子布置方式
回复
mazrong
2010年07月13日 22:58:55
16楼
建议还要考虑水平力的作用
回复
设计小兵
2010年07月16日 09:52:39
17楼
按集中荷载加在梁上。池体重与水重(满水)可均按恒载考虑。
回复
zhujunzuo
2010年07月17日 20:41:19
18楼
水池很大吗?如果较大,我认为不论按横载或者按活载算都有问题的,屋顶水池在房子整体作用过程中的作用不可忽视,梁、柱配筋适当加大,另外,由于水池位于屋顶,在水平动力荷载(如水平地震作用,风载等)作用下,其结构振动类似于水塔,与一般建筑物有所不同。整个建筑物周期折减应该很多,这就带来了其他问题。所以,我建议不如加个等效(如把板局部加厚,或者惯性荷载)的质点。
回复
胡观霞
2017年11月27日 16:20:59
19楼
学习学习!!!!!
回复

相关推荐