屋面水池荷载计算
leon_cherry
2008年10月27日 11:35:23
只看楼主

新手问题:屋面有一钢筋砼水池,采用六个柱支撑在屋面梁上,在建模荷载输入时要给屋面梁输荷载标准值吧,荷载怎么计算?盼详细解答为感!

新手问题:屋面有一钢筋砼水池,采用六个柱支撑在屋面梁上,在建模荷载输入时要给屋面梁输荷载标准值吧,荷载怎么计算?
盼详细解答为感!
jasonlee131
2008年10月27日 16:18:11
2楼
如果水池是常年蓄满水的话,建议按恒载输;反之则按活载输入。
如果不清楚具体情况,那就两种都试试,按结果大的配筋,这样比较保险。
回复
leon_cherry
2008年10月28日 09:08:48
3楼
谢谢,希望能有更具体的解答,荷载具体怎么算?就是水池自重和水的自重加起来吗?
然后均分到屋面梁上的六个支撑点上?
回复
caihying
2008年10月28日 09:17:39
4楼
(1.2x水池自重+1.4x水池满载的水重)/(1.35x6)输PKPM的时候。
回复
leon_cherry
2008年10月28日 09:46:21
5楼
哦,我用的是广厦,不过在算荷载的时候应该是和PKPM一样的吧,都是输活荷载标准值嘛,是吧?
回复
cwalwl2006
2010年01月08日 16:09:20
6楼
水池一般都手算吧,有石化规范可以参考的~~
回复
miller9919
2010年01月13日 16:17:47
7楼
学习了,谢谢分享
回复
zyl39554519
2010年03月18日 16:02:14
8楼
学习学习:handshake
回复
foyichen
2010年04月27日 11:01:24
9楼
(1.2x水池自重+1.4x水池满载的水重)/(1.35x6)
回复
mazrong
2010年04月28日 21:36:36
10楼
水重按恒载考虑就行了
回复
mazrong
2010年04月28日 21:37:44
11楼
荷载按45度线梯形分布到梁上
回复

相关推荐

APP内打开