接到一工程,需为一10kv高压水泵供电且控制其起停,高压水泵频繁启动,请问高手若使用真空接触器对电机进行控制,采用KYN28型高压开关柜可以将真空接触器和高压断路器放置在一个开关柜中吗?
接到一工程,需为一10kv高压水泵供电且控制其起停,高压水泵频繁启动,请问高手若使用真空接触器对电机进行控制,采用KYN28型高压开关柜可以将真空接触器和高压断路器放置在一个开关柜中吗?
12楼
FC回路可以KYN28柜,真空接触器和熔断器为一体,外形与VS1差不多还有底盘车
回复
13楼
没见过“10kv高压水泵供电且控制其起停,高压水泵频繁启动”!
高压电机的功率一般在200KW以上,为什么需要“频繁启动”?
回复
14楼
专业生产高低压成套配电柜,代理销售ABB 施耐德系列中压开关柜.深圳赛斯电气吴凯15999690129
回复
15楼
大家好我是刚刚入门的新人 希望大家能多多指教
回复
16楼
学习。:victory: :victory:
回复