接到一工程,需为一10kv高压水泵供电且控制其起停,高压水泵频繁启动,请问高手若使用真空接触器对电机进行控制,采用KYN28型高压开关柜可以将真空接触器和高压断路器放置在一个开关柜中吗?

接到一工程,需为一10kv高压水泵供电且控制其起停,高压水泵频繁启动,请问高手若使用真空接触器对电机进行控制,采用KYN28型高压开关柜可以将真空接触器和高压断路器放置在一个开关柜中吗?
免费打赏
cz13306196492
2008年10月27日 16:42:59
2楼
一台肯定不行的啊!!!!!!!
回复
wysh
2008年10月27日 16:45:22
3楼
没见过这种方案
回复
jhongsong123
2008年10月27日 18:44:17
4楼
可以,只不过柜体要比普通的KYN28 柜要大些,我公司的都是这样的
回复
gs_2000
2008年10月27日 18:57:26
5楼
现在10KV的接触器已经很常见了,故直接用接触器柜就可以了,何必一定要配上断路器?
回复
hykglu
2008年10月27日 19:52:03
6楼
控制电动机直接用真空接触器+熔断器就可.

我公司有专门的FC回路的KYN28柜.

专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!

具体可咨询:13661879995!

[ 本帖最后由 hykglu 于 2008-12-15 15:35 编辑 ]
回复
sushibo4321
2008年10月27日 22:07:31
7楼
标准的中置柜就能装的下啊,
真空接触器CKG-12的,我装两个呢(电机正反转);
回复
wjr9901
2008年11月10日 13:09:01
8楼
用一台KYN28就可满足使用要求!资金紧张用固定柜也可以解决问题(将固定柜中短路器改为接触器即可)!
回复
u68068r
2008年11月10日 23:11:12
9楼
频繁起动最好用接触器.
回复
peopleynzdl
2008年11月11日 21:16:12
10楼
有几个问题还没说明白,仅只是交流接器与真空断路器吗?几台真空接触器?如果只一台断路器,一台接触器是可以的,如果还有电抗器,或自藕变压器或者是液阻起动的话,就不可能了!
回复
yl-lll
2008年11月12日 21:30:04
11楼
我想可以的