在施工图中经常见到会有弱电排管,但从没看到电力电缆的排管,请问这不允许吗?设计了一个厂区的室外,电缆很多,另外考虑动力预留。而且路面全部需要硬化,有载重卡车,路面比较窄,做道路设计的说,电缆沟好像行不通,请问可不可以用电缆穿钢管排管?大约是象下面这样,两侧各八根,请问满足不满足间距要求?电缆在流量需不需要乘系数?

在施工图中经常见到会有弱电排管,但从没看到电力电缆的排管,请问这不允许吗?设计了一个厂区的室外,电缆很多,另外考虑动力预留。而且路面全部需要硬化,有载重卡车,路面比较窄,做道路设计的说,电缆沟好像行不通,请问可不可以用电缆穿钢管排管?大约是象下面这样,两侧各八根,请问满足不满足间距要求?电缆在流量需不需要乘系数?

1111742057632.JPG

免费打赏
leedreamfly
2005年03月25日 18:21:34
2楼
电缆沟也可以吧?选择承重盖板,结构的标准图上有。
回复
s9
2005年03月25日 23:48:13
3楼
可以用排管,钢排管太贵。载流量要乘以系数。
设计时请参考《电力工程电缆设计规范》之5.4.6及《低压配电设计规范》之5.6.41~48。
回复
czzmlz
2005年03月29日 20:55:27
4楼
可以,见过介绍其系数的文章,好像各孔系数不同,记不清了。
回复
liuwench
2005年03月31日 08:47:22
5楼

ok
回复
yant
2006年11月16日 11:56:28
6楼
相关资料不多见
回复
yxd720
2007年01月16日 14:38:18
7楼
问一下,载流量的系数从那里查