DL/T404对铝质接地排,在接地故障时其电流密度是多少?
gdygyh
gdygyh Lv.2
2008年10月25日 20:23:56
只看楼主

DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?

DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?
jsntzhj1976
2008年10月26日 17:13:35
2楼
200、1.3=154A的电流密度即可
个人理解。呵呵

[ 本帖最后由 jsntzhj1976 于 2008-10-26 17:15 编辑 ]
回复
cqly7788
2008年10月26日 21:51:29
3楼
按GB3906-2006的附表计算吧,不会达到200A,如果是按1S,应是200X8.5/13=130A,如果是按3S则电流密度只能为82A.