55KW空压机重载起动,起动电流过大怎么办?应该采用什么起动方式?
rdxtznh
rdxtznh Lv.2
2008年10月25日 11:30:19
只看楼主

图纸简介: 123 附件名:2009411238593569171.zip 文件大小:3452K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

123



附件名:2009411238593569171.zip

文件大小:3452K

(升级VIP 如何赚取土木币)


控制原理图3.JPG

免费打赏
baoyu0825
2008年10月26日 21:26:26
12楼
重载启动肯定不能用星三角启动的
回复
爱芳的日子
2008年10月26日 23:35:23
13楼
用自耦变压器试试!!!
回复
rdxtznh
2008年11月01日 09:01:09
14楼
烦劳诸位了,问题已经找到了,问题出在接触器上,注意:真空接触器千万不要用在可逆、星三角以及欠压保护的控制线路中,真空接触器的主触头和辅助触头不同步,是造成控制失灵的主要原因,我换成磁力接触器,一切OK!
回复
lxx297537449
2008年11月01日 15:38:38
15楼
8楼说的对,这个图看起来是有问题,1C21串的不是1ZJ3应是1ZJ2才对,其实真空接触器本身的缺陷,此电路已考虑加了1SJ2时间继电器延时转换,只要时间整定值正确就不存在转换过程中的短路问题.
回复
zhangzhdg
2008年11月01日 16:15:16
16楼
学习...........
回复
meimeil
2008年11月03日 17:16:47
17楼
为什么不用软起呢?变频起动也不错啊!
回复
tcchezhong
2008年11月04日 10:52:34
18楼
重载启动,用星角启动!?谁计算的呀?!计算结果显示:能起的来吗?纯属胡闹!
可选方式:1.自耦。2.软启。3.变频。4.电抗器。
重载启动,用星角启动,凡是能正常运行的均属于直接启动的结果!这种情况下,星角启动器纯属浪费大米!而且,是花钱买个故障点!
回复
mayangyang1985
2008年11月04日 20:57:48
19楼
星-三角的启动转局只有正常启动的1/3.你这启动转局也太大了
回复
baoyu0825
2008年11月04日 21:45:09
20楼
都重载了,怎么还能用星三角启动,原则性错误啊~~
回复
sushibo4321
2008年11月04日 23:36:19
21楼
怎么判断电机的启动是,重载还是轻载?
回复

相关推荐

APP内打开