55KW空压机重载起动,起动电流过大怎么办?应该采用什么起动方式?
rdxtznh
rdxtznh Lv.2
2008年10月25日 11:30:19
只看楼主

图纸简介: 123 附件名:2009411238593569171.zip 文件大小:3452K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

123



附件名:2009411238593569171.zip

文件大小:3452K

(升级VIP 如何赚取土木币)


控制原理图3.JPG

免费打赏
sq68
2008年11月05日 15:01:17
22楼

:handshake 同意
回复
sq68
2008年11月05日 15:03:22
23楼

就是电动机所带动的负载大小 一般 空载或者接近空载用Y-△吧
回复
chenyuanhu2
2008年11月06日 15:05:35
24楼
请大家举例来说说看
回复
wanpeng0374
2008年11月07日 09:55:08
25楼
同问,什么叫轻载,什么叫重载,依据什么来判断呢
回复
qbw4607
2008年11月07日 10:23:06
26楼
呵呵,说两句
电动机启动时的负荷如果是全部负载,则一般称为为重载启动,如吊车牵引重物上升,吊车吊起重物后的移动,皮带机装满物料后的启动,装满物料球磨机的启动...。
对于泵类以及压缩机类则属于利用阀门可调节的负载,一般运行规程规定在阀门关闭情况下,也就是轻载状态启动。如果阀门打开则属于重载启动。
其他如机械加工机床的电动机一般属于轻载启动。
先想到这么多。
回复
buhuitou609
2008年11月07日 19:30:46
27楼
星三角启动图
回复
buhuitou609
2008年11月07日 19:34:38
28楼
你的设计图有问题,启动时就不对,C3和C2有抢吸合现象,在切换时,时间继电器根本不起作用,待C3释放的同时,接通了C2,根本就没有延时的,所以会造成切换时短路。正确图见楼上。

[ 本帖最后由 buhuitou609 于 2008-11-7 19:35 编辑 ]
回复
zhanglaoshi128
2008年11月08日 23:00:04
29楼
解决这个问题有下面几招:
1:最简便的方法是加有平滑启动功能的软启动,另加一些辅助二次线路
2:检查二次回路,说明星三角转换是短接的接住器有问题
3:检查二次回路中的时间继电器的转换时间是否过短,超成降压启动还未完成时,马上转换成直接启动,其后果将及其严重,如果箱体门未掩盖,弧光将使你终生痛苦!切勿蛮干,造成》》》
回复
u68068r
2008年11月09日 13:51:36
30楼
这是时间问题,还要加互锁.
回复