22楼
:handshake 同意
回复
23楼
就是电动机所带动的负载大小 一般 空载或者接近空载用Y-△吧
回复
24楼
请大家举例来说说看
回复
25楼
同问,什么叫轻载,什么叫重载,依据什么来判断呢
回复
26楼
呵呵,说两句
电动机启动时的负荷如果是全部负载,则一般称为为重载启动,如吊车牵引重物上升,吊车吊起重物后的移动,皮带机装满物料后的启动,装满物料球磨机的启动...。
对于泵类以及压缩机类则属于利用阀门可调节的负载,一般运行规程规定在阀门关闭情况下,也就是轻载状态启动。如果阀门打开则属于重载启动。
其他如机械加工机床的电动机一般属于轻载启动。
先想到这么多。
回复
27楼
星三角启动图
回复
28楼
你的设计图有问题,启动时就不对,C3和C2有抢吸合现象,在切换时,时间继电器根本不起作用,待C3释放的同时,接通了C2,根本就没有延时的,所以会造成切换时短路。正确图见楼上。
[
本帖最后由 buhuitou609 于 2008-11-7 19:35 编辑 ]
回复
29楼
解决这个问题有下面几招:
1:最简便的方法是加有平滑启动功能的软启动,另加一些辅助二次线路
2:检查二次回路,说明星三角转换是短接的接住器有问题
3:检查二次回路中的时间继电器的转换时间是否过短,超成降压启动还未完成时,马上转换成直接启动,其后果将及其严重,如果箱体门未掩盖,弧光将使你终生痛苦!切勿蛮干,造成》》》
回复
30楼
这是时间问题,还要加互锁.