欧式箱变里干变温控仪的大家都是安装的呢??
sushibo4321
2008年10月24日 22:03:22
只看楼主

箱变品字形排列,里面装的变压器是干变,大家温控仪,安装什么地方呢?上一次就是这种情况没有注意,直接把温控仪放在变压器上,结果一送电没人敢去设置温控仪(变压器高压侧在外面);最后只能是把温控仪装在网门上;感觉装在网门上也不是很好,网门不牢固!!

箱变品字形排列,里面装的变压器是干变,大家温控仪,安装什么地方呢?
上一次就是这种情况没有注意,直接把温控仪放在变压器上,结果一送电没人敢去设置温控仪(变压器高压侧在外面);
最后只能是把温控仪装在网门上;感觉装在网门上也不是很好,网门不牢固!!
免费打赏
ltian_1976
2008年11月04日 11:32:15
12楼
温控器可以安装在低压室与变压器室的隔板上,设置在低压室进行,接线在变压器室。既可以方便设置,接线也可以短一点。
回复
hitton
2008年11月04日 15:16:44
13楼


彼此彼此!
回复
xuning0505
2008年11月05日 09:18:22
14楼
学习来咯,:victory:
回复
afduusqq
2008年11月05日 12:44:00
15楼
温控仪安在低压侧好一些三.......
安在高压侧不便于工作了吗,还危险啊.......
回复
lichangqi1
2008年11月06日 09:11:59
16楼
我们把干变温控仪放到低压总进线柜上
回复
jiaoshousun
2008年11月06日 09:23:41
17楼
为什么有的还要安装在变压器室呢?难道是有什么要求不成?温控仪与探头之间的线长有要求吗?
回复
yixiaofantian
2008年11月06日 10:07:25
18楼

温控器的工作电源就是取自低压柜,很方便,我们买温控器是配10m的连接控制线,他们标配的控制线长度就是1.5m-10m让我们自己选择。
回复
@co163
2008年11月06日 16:40:26
19楼
一般都装在进线柜仪表门上:victory:
回复
ken417586678
2008年11月07日 10:34:55
20楼
我们的做法是放在低压进线总柜
在变压器室在放一个机械指针式的
回复
jgh1898
2008年11月08日 10:49:30
21楼

楼主的变压器摆放不合理,应该是低压侧在外。
回复

相关推荐