箱变品字形排列,里面装的变压器是干变,大家温控仪,安装什么地方呢?上一次就是这种情况没有注意,直接把温控仪放在变压器上,结果一送电没人敢去设置温控仪(变压器高压侧在外面);最后只能是把温控仪装在网门上;感觉装在网门上也不是很好,网门不牢固!!
箱变品字形排列,里面装的变压器是干变,大家温控仪,安装什么地方呢?
上一次就是这种情况没有注意,直接把温控仪放在变压器上,结果一送电没人敢去设置温控仪(变压器高压侧在外面);
最后只能是把温控仪装在网门上;感觉装在网门上也不是很好,网门不牢固!!
2楼
把干变温控仪放到低压总进线柜上比较合适,这样去电源和观看都方便
回复
3楼
变压器高压侧应放在内侧
我们温控器是放变压器低压侧
回复
4楼
没做过,过来长长见识!
回复
5楼
建议你按二楼的说法,引线(要固定好,如果可能穿管后安装)到低压侧进行操作.
回复
6楼
我所见到的和我自己做的箱变的温控仪的仪表这部分都是放在低压柜的总柜仪表板上面.
回复
7楼
如果把变压器温控仪放在低压柜的话那线是怎么连的哪;
因为干变的温度传感器的线到温控仪的接口是用类似于电脑显示器到主机的接口,而且线的长度很短;
把低压放外侧的话,你铜排做过来的话,顶部的风机就很难检修了;
[
本帖最后由 sushibo4321 于 2008-10-26 22:13 编辑 ]
回复
8楼
温控还是放在变压器上,放置位置需放在开门后即可看到、设置的地方
回复
9楼
老万的意思是把温控仪放在低压侧,是这个意思吗??
今天我看到别人是怎么把变压器传感器的数据线引到低压室了,通过定制加长型的数据线,联接!!
回复
10楼
:handshake 温控器厂家的传感线是可以定制的,而且温控器放在低压柜也方便观察和调整。
回复
11楼
我们一直都是把温控器安装在低压进线总柜上,传感器线定制为10米长的就行!主要是考虑操作方便,最重要的是安全,维护也方便!
回复