制冷机组如何匹配彭胀阀
cd1100
cd1100 Lv.2
2008年10月23日 23:27:04
来自于制冷技术
只看楼主

比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?

比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?
配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
免费打赏
北千里
2008年10月29日 09:09:54
12楼
我在学校的时候也没有好好学的啊,而且学的也不是制冷,是暖通方面的,你只要在工作中上心,用心,加努力,我相信很快你就入门了。
回复
cd1100
2008年10月30日 01:08:40
13楼
谢谢你的支持,我相信有大家的帮助,我想会很快加入你的行业,谢谢了。:handshake
回复
manyue93
2008年10月31日 22:34:37
14楼
代理ALCO 有需要可以加我QQ979566913
回复
bingzezhileng
2008年11月04日 20:45:26
15楼
制冷机组如何匹配彭胀阀
比如说。一个中温40立方冷库,设计温度在-5到-16度。10匹的外机,内机用型号DD100的,该配一个多大的彭胀阀?
配彭胀阀是看外机的大小吗?如果是,那配鼓胀阀的原则是什么呢?
40立方的冷藏库 标准工况7500大卡的机器足够 为什么用10 P 的什么根据
回复
xiaozhouhairong
2008年11月05日 22:30:03
16楼
谢谢你的支持,我相信有大家的帮助,我想会很快加入你的行业
回复
北千里
2008年11月06日 14:50:00
17楼
什么一直都说是“加入你的行业”,怎么没有看成是自己的行业,没有一点主人公的精神,这样不好吧!
回复
snow07042
2011年03月18日 23:40:40
18楼
,还是多上点学好呀!
回复
kekeh
2011年03月30日 14:56:50
19楼
选择方法及一般步骤 :
1) 确定系统的制冷剂型号种类,
2) 确定蒸发器的蒸发温度范围,
3)制冷量,
4) 热力膨胀阀进出口的压力差。
5)内部或外部的压力平衡方式。
6)接管口径规格;
回复
cb406709482
2011年04月06日 14:30:36
20楼
设备匹配有问题啊!根据什么得出的
回复
wufeitao
2011年04月06日 20:14:54
21楼
北千里老兄讲得很有道理。谢谢!
回复