有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
32楼
那我也给你们看一张3P+N的漏电断路器图片看看,1P+N、3P+N的断路器也是同样的结构!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2008-11-7 22:44 编辑 ]
回复
33楼
拜托!别再说零线了,好不好?!到底你们说的PEN是不是也是指的零线呢?还是就是Pe?!都把人搞糊涂了
回复
34楼
支持,2P用于单相时,零线相线可以任意接,而1P+N的零线相线位置是固定的,不能互换,且2P可以用于两相,而1P+N则不行.
回复
35楼
学习中,~~~~~:)
回复
36楼
向大侠们学习.谢谢!:victory: :victory: :call: :call:
回复
37楼
为配合模数化安装1P与2P的尺寸也不一样
回复
38楼
又学一招:victory:
回复
39楼
确实,平时用了那么多,也不太了解两者的区别在哪里?看了此帖,让我学会了很多,谢谢网易电气和各位同仁,让我们这些晚辈学会了很多。
回复
40楼
2P可以对相线和零线都提供保护,1P+N只对相线提供保护,也就是如果零线过电流,开关并不跳闸,如相线过电流,则一起断开
回复
41楼
同意4楼的观点!!!!!!!!!!!
回复