有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
42楼
你这叫三极四线漏电断路器,懂不?你自己的名词就别往标准称呼上套了。
回复
43楼
呵呵!
不知你看清楚了没有呢?你知道同样三相四极的漏电开关也有4P和3P+N的吗?
我真佩服你自己创造了“三极四线漏电断路器”这个名称,还着指责别人“往标准称呼上套”!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2008-11-20 22:49 编辑 ]
回复
44楼
1P+N标准名称:带一个过流保护极的二极断路器这点在断路器GB标准哪条提了?
回复
45楼
严重赞同此观点!但是实际上零线过电流的可能性非常小,应该只有在单相照明回路里会发生,特别是舞台照明灯特色照明!
回复
46楼
还第一次见识了,学习下
回复
47楼
2P可以保护相线和中性线
1P+N仅能保护相线,而不能保护中性线!
也就是:2P在相线过流或者中性线过流的情况下都能提供保护;而1P+N仅在相线过流的情况下提供保护,在此保护时,断开相线时,同步断开中性线;
我这里提到的中性线指的是N线,而非PE线!
回复