请教-断路器的2P与1P+N的区别!
ywgod
ywgod Lv.2
2008年10月22日 22:33:18
来自于断路器
只看楼主

有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(

有哪位大虾能告诉我有关断路器的2P与1P+N的区别!!谢谢!!:'(
免费打赏
liu_shui
2008年11月03日 19:08:47
22楼
零线也是会过流的!!!!!!!!!!:victory:
回复
zhanglinjilin
2008年11月04日 01:07:47
23楼
不一样的。经过变压器输出的两相220V没有火线和零线之分,所以变压器二次侧应该采用2P开关对两线都进行保护;而一火一零的220V中的零线可以不用保护(因为短路电流必须流过火线,火线跳闸,零线内短路电流即消失):)
回复
睡梦萝卜
2008年11月04日 10:33:06
24楼
2P是相线带零线都断,1P+N是只断相线,不断零线,也就是说的假二级.
回复
yuef2002@co163
2008年11月04日 11:11:43
25楼
2P同时断相线和零线,1P+N 只断相线不断零线,但零线进开关。
回复
bspipi
2008年11月04日 14:06:43
26楼
瞎说
自己拿表量量去
同意4楼的看法:handshake
回复
老灰兔子
2008年11月04日 21:24:14
27楼

呵呵!

你叫我拿表去量,那么你拆过1P+N的断路器吗??

你们最好去拆开一个1P+N或者3P+N的断路器看看看谁瞎说吧!!!!
回复
duanyu1218
2008年11月05日 16:32:50
28楼
该说的大家都说完了。我来顶一下!呵呵、
回复
mrxc
2008年11月06日 21:18:44
29楼
1.外形尺寸不同:2P断路器宽36mm,而1P+N断路器宽度为18
2.功能不完全一样:2P断路器一极接相线,另一极接N线,相线和N线均具有隔离和保护功能;1P+N断路器也同时接相线和N线,相线具有保护功能,而N线不具有保护功能,只有隔离功能。
3.用途:2P断路器一般用在进线处,1P+N断路器一般用在出线处。
回复
llssbb50
2008年11月07日 09:20:00
30楼
2P是相线带零线均提供保护,发生故障后同时断开故障线路
1P+N是只提供相线保护,零线始终保护接通,发生故障后也只是断开相线,零线不断开
回复
gdx8785
2008年11月07日 09:44:25
31楼
发一张1P+N的图片
回复

相关推荐

APP内打开