在看高低压配电柜的系统图时有些问题不太清楚,在此请教一下。一个是抽屉柜,一个是固定柜吗?为什么一个里面有3个互感器,一个里面是1个互感器呢?
在看高低压配电柜的系统图时有些问题不太清楚,在此请教一下。一个是抽屉柜,一个是固定柜吗?为什么一个里面有3个互感器,一个里面是1个互感器呢?
12楼
同意8楼得说法,有时候设计院得图纸出得很乱,自己懂就行了
回复
13楼
测三相不一定用三个互感器,两相电流相量和的反向不就是第三相电流吗,用转换开关切换即可,对于测量仪表显示的有效值没有影响
回复
14楼
11和33图上标的柜型是MNS,这就是抽屉柜啊。
不过,11图画得不对,电流互感器应该画在插头里面。如果采用固定分隔式柜的话,如GBD等,那就代表插拔式开关了。
22图是环网柜,XGN15-12,用的FLN36的负荷开关。
至于用一只或三只CT,那完全是根据二次的需要。
回复
15楼
不全是吧?
低压三相四线在没有电流互感器的一相上有220V负载,你说的就不正确了吗?
高压三相三线的三相差动保护中,如果用二套电流互感器,正好在没有电流互感器的一相发生接地故障,差动保护会动作吗???如果会动作,还能分区内故障还是区外故障?!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-24 20:05 编辑 ]
回复
18楼
:) :handshake
回复
19楼
:time: :kiss: :kiss:
回复
20楼
:L :L :L :L :L :L 看不懂。。。
回复
21楼
看............
回复
22楼
看不懂。。。:) :) :) :) :) :) :) :) :)
当然是 一组互感器了。。。。。 希望是这个意图。
回复
23楼
不平衡的回路应采用三相电流检测,就需要三个CT,平衡回路只需要检测一相电流,只需要一个CT
回复