高低压配电柜的问题
co181
co181 Lv.2
2008年10月22日 15:16:45
只看楼主

在看高低压配电柜的系统图时有些问题不太清楚,在此请教一下。一个是抽屉柜,一个是固定柜吗?为什么一个里面有3个互感器,一个里面是1个互感器呢?

在看高低压配电柜的系统图时有些问题不太清楚,在此请教一下。一个是抽屉柜,一个是固定柜吗?为什么一个里面有3个互感器,一个里面是1个互感器呢?

11.JPG


33.JPG


22.JPG

免费打赏
co181
2008年10月22日 15:18:52
2楼
高压系统图22那张,进线计算电流为108A是不是错误的啊?
回复
lingxuct
2008年10月23日 03:15:27
3楼
19"显示器还不够大,老花眼看太累,不是图太小,是我眼睛不好。
回复
co181
2008年10月23日 08:44:48
4楼
请教一下,有的是1个互感器,有的是2个互感器,还有的是3个,这有什么区别呢?
回复
co181
2008年10月23日 08:46:38
5楼
请教一下,有的是1个互感器,有的是2个互感器,还有的是3个,这有什么区别呢?
还有就是那四个小括号组成的二组表示的是插入式或抽出式断路器的意思还是其它呢?
回复
co181
2008年10月23日 08:47:52
6楼
真是不好意思,图片太小了。对图片处理不太熟悉。:handshake
回复
gyogun
2008年10月23日 09:19:02
7楼
看不太清楚啊!!!!:)
回复
lingxuct
2008年10月24日 02:40:57
8楼

左边二个是抽屉(柜),电流互感器在抽屉内,右边一个是高压柜(或是低压框架式断路器),电流互感器(三个)在柜子上。
根据用途,只测一相电流,用一个电流互感器,测二相电流用二个电流互感器,要测三相则必须用三个电流互感器。
还是根据用途,电流互感器二次有一组的(通常低压的只有一组),有二组的,还有三组、四组等。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-24 02:42 编辑 ]
回复
iamlxc
2008年10月24日 09:29:09
9楼
楼上的仁兄回答的正确,我赞同
回复
wangyuzhuo1223
2008年10月24日 13:00:57
10楼
8楼说的对,你看看用一个或二个、三个电流互感器的回路用途是不是一样的。主要是用途
回复
liu.yanjin
2008年10月24日 13:42:09
11楼
互感器主要给测量和保护用的,看看二次图你就会明白的。
回复

相关推荐