相邻建筑物的基础深度问题请教
lost911
lost911 Lv.4
2008年10月22日 10:54:17
来自于地基基础
只看楼主

在确定天然地基的基础埋深时,为保证在施工期间相邻已有的建筑物的安全和正常使用,基础埋深不宜深于已有相邻建筑物的基础.在不得以情况下,当新建建筑物的基础深于相邻建筑物的基础时,其基础之间的净距d,应不小于基础之间高差的2倍.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施具体是什么措施,是设计单位来设计还是就在图纸写原话,让施工单位自己解决呢?谢谢大家了

在确定天然地基的基础埋深时,为保证在施工期间相邻已有的建筑物的安全和正常使用,基础埋深不宜深于已有相邻建筑物的基础.
在不得以情况下,当新建建筑物的基础深于相邻建筑物的基础时,其基础之间的净距d,应不小于基础之间高差的2倍.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施

.此要求如不能满足时,必须采取可靠措施
具体是什么措施,是设计单位来设计还是就在图纸写原话,让施工单位自己解决呢?谢谢大家了
免费打赏
wangzi0911
2008年10月22日 11:56:21
2楼
我也想知道哦,这个2倍 怎么控制·
回复
libyan
2008年10月22日 12:15:39
3楼
具体措施就是分段施工,设临时加固支撑,打板桩或者加固原基础
见基础规范
回复
lost911
2008年12月16日 14:40:19
4楼
斑竹你好,如果新建筑和旧建筑都是一层的房子,在说明中写具体什么措施比较合适呢

其实一层的房子估计不采取措施也没什么问题,但毕竟不符合规范,需要在图纸上写清楚,我本身对基础处理这快也不太了解,这些措施(分段施工,设临时加固支撑,打板桩或者加固原基础),是在施工的技术规范上吗?设计只需要写一句,具体要施工单位按照施工规程来做吗?比如设临时加固支撑,还有设计方写具体如何做吗?谢谢了
回复
fenqi2006
2010年11月24日 11:11:44
5楼
怎么没人讨论啊?继续昂,等待高手得讨论
回复
wcddxshfd
2010年11月24日 12:43:27
6楼
写在总说明里 交底的时候交待下 不需要单独出图了。
回复