燃气红外辐射采暖系统应用探讨
dlttdzx
dlttdzx Lv.2
2008年10月22日 10:35:17
来自于采暖供热
只看楼主

油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。

油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。
  
一、红外辐射供暖系统应用现状及特点
  1.国内应用现状
  近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安全:燃烧室及天然气管道安装在室外墙上,室内辐射管(发热元件)外表无明火,燃烧加热在管内负压进行,低于大气压力,无有害气体泄露;(4)投资少:与常规集中供暖相比节省20%以上投资;(5)年运行成本低,无维修费用。近40年在北美、欧洲使用。安全问题也已通过中国有关部分的评审及认可。与传统的供暖系统相比,一次投资节省约1/3,运行费用节省约35%~60%。我国1997年开始使用,北京西郊机场飞机库就是红外辐射采暖成功的范例(建筑面积5200㎡,层高18m,室内3600m3)。大庆油田有西五注水泵房等工程实例(建筑面积336㎡,层高6m,室内2016m3)。
  从98年12月开始在,至2001年末,大庆油田在采油一~七厂已有36座站采用了燃气红外辐射采暖技术。大庆石油管理局钢骨架兼复合管厂(3座各10000㎡厨房,室内高9.5m),哈尔滨铁路局整车库(558m×16m,高7.5m)等高大空间厂房也已采用了这项技术。

  2. 和传统对注供暖系统相比,红外辐射供暖系统主要优缺点:
  (1)由于有辐射强度的双重作用,造成了真正符合人体热要求的热状态,因此,具有最佳舒适感。
  (2)不需要在室内布置散热器,也不必安装连接散热器的管道,所以不但不占建筑面积,也便于布置工艺设备管道。
  (3)室内沿高方向的温度分布比较多,温度梯度 上, 无效热损失大大减少。
  (4)由于提高了室内外墙表面温度,减少了围护结构表面对人体的冷辐射,提高了舒适感。
  (5)不会导致室内空气的急剧流动,从而减少了尘埃飞扬的可能,有利于改善卫生条件。
  (6)房间的分隔可以任意变化,不用设实体墙,就可实现工作区对温度的不同需求。
  (7)在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖时房间的设计温度可以比对流供暖时降低2-3℃(高温辐射可降低5-10℃)从而,可以节省供暖能耗。
  (8)主要缺点:由于主要设备部件都为进口,初投资较高,特别对于小面积、小空间的建筑不太适用。
  
二.高效节能,超强环保
  
  根据西五注水泵房采用的红外辐射采暖系统。从1998年11月6日 运行至采暖结束录取的数据,中国石油天然气总公司节能监测中心,1998年11月27日 对本系统运行检测的结果分析,热效率90%左右,天然耗气量比锅炉采暖系统省,比传统方式节能多达38%。天然气燃烧尾气的排放对大气环境几乎无任何污染,经检测,烟气中CO含量0.019%,CO2含量5.4%,保护蓝天、保护大地绿色植物有利无害。
  
三.安全性问题
  
  1.红外辐射采暖系统设计,在安全保证方面采用了多项技术措施,整个系统采用负压运行方式 ,对采暖空间无泄露。
  2.发生器装有自动式点火装置。无爆燃点火现象。
  3.低压天然气供气,发生器装有零压调节阀。室内天然气配气管道压力为0.003Mpa(3Kpa)不会超压,设二级高压器。如调压器后压力超压,"安全水封"装置会将超压气排放掉。
  4.无明火燃烧,燃烧在辐射管内负压燃烧,尾气由真空风机排出室外。
  5.室内安装可燃气体报警器,泵房内万一有天然气泄露报警,并立即自动或手动关闭气源闸阀。
  6.红外辐射采暖系统,符合我国现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028-93和新修订的《采暖通风与空气调节设计
规范》GBJ19-87中有关工业厂房内采用燃气采暖系统设计的规定。2000年10月经大庆油田公司质量安全环保部的有关安全性能的测试和评审,安全环保通过,可以在油田应用推广。
  
四.经济性分析
  
  1.采暖方式经济对比
  以大庆油田北II-4注水站注水泵为例,对三种采暖方式(锅炉热水采暖、电暖器采暖、红外辐射采暖)进行经济,见表1。
  (1)运行费用分析
  辐射采暖比锅炉热水采暖每年省运行费用2.61万元/年,每平方为在一个采暖期节省57元/㎡年。比电采暖每年省运行费用3.36万元/年,每一方米在一个采暖期节省99.6元/㎡年。运行费用辐射采暖经济效益明显。

                   注水泵房三种采暖方式经济对比  表1
      基本条件  1.采暖对象:注水站注不泵房 砖混结构  2.采暖面积:336㎡ 28m 宽12m 高6m  3.室内设计温度:10℃ 室外设计温度:-26℃  4.采暖期天数:180天 室外平均温度:-10.4℃锅炉水暖 电采暖 辐射采暖   设计热负荷 kW 56.70 45.00 36.00   年平均热负荷 kW 32.10 25.50 20.40   用燃气量 万m3/年 1.490 0 0.94   燃气费 万元/年(元/㎡•年) 1.34(39.90) 0 0.85(25.30)   用电量 万kWh/年 3.62 11.03 0.76   电费 万元/年(元/㎡•年) 1.38(11.30) 4.08(121.30) 0.28(8.30)   用水量 t/年 1516.00 0 0   水费 万元/年(元/㎡•年) 0.06(1.90) 0 0   维修费 万元/年(元/㎡•年) 0.06(1.80) 电暖器三年更换0.04(11.90) 0   人工费 万元/年(元/㎡•年) 1.26(37.60) 0 0   运行费 万元/年(元/㎡•年) 4.48(133.20) 1.13(33.60)0     运行费对比:辐射采暖比锅炉水暖省   2.61万元/年(57.00元/㎡•年)
        辐射采暖比电采暖省    3.36万元/年(99.60元/㎡•年)   实际总投资 万元 35.86 21.89 38.00   合理投资 万元 17.43 21.89 16.00   投资费对比:实际投资辐射采暖比锅炉水暖增加    5.60%;
        合理投资辐射采暖比锅炉水暖降低    7.90%;
        合理投资辐射采暖比实际锅炉水暖降低  55.40%
    注:① 以上水、电、气费用以大庆油田1998年价格计算,天然气(湿气)按0.90元/㎡,电费按0.37元/kWh,
        水费掃0.44元/t;
      ② 0.5t/h锅炉所用水、电、气、人式费等,按北II-4注水站采暖面积分摊计算。
  
  (2)从投资费用分析
   实际投资辐射采暖比锅炉热水采暖增加(2.14万元)5.6%,比电增加(16.1万元)42.4%。合理投资,辐射采暖比锅炉热水采暖降低(1.43万元)7.9%,合理投资热源是指锅炉最少供热能力,如北II-4注水变电站,实际供暖面积957㎡,合理锅炉最少供暖1773㎡,有46%供热余量。辐射采暖是指发生器(燃烧器)设备6台,可供暖面积1008㎡,合理2台发生器可供暖350㎡,实装设备过剩,增加投资22万元,如合理的辐射采暖投资同实际的北II-4注锅炉热水采暖对比,可降低投资55.4%(19.86)万元。
  在投资问题上,锅炉配制的选型、辐射发生器的配制、布置,直接影响到投资的多少,应在保证使用功能的前提下,经济合理的选择设备显得非常重要。
五、结论
  
   红外辐射采暖系统尤其适用于传统采暖方式难以解决的场合,如开敞空间的场合,高大空间及热损失大的场合,快速或间断时间采暖的场合,大量换气场合等。
  红外辐射采暖系统,对大空间建筑,工艺设备运行产生余热利用的场合、内无爆炸气体、粉尘、介质的场所使用,经济效益较好。对边远无热源,但有天然气的厂站,与新建锅炉房供暖系统相比,红外辐射采暖系统应是技术经济较好的选择。
  关于这种在我国近几年开始应用的高科技采暖技术,人们对此技术的了解、掌握、应用有一不定期差别。特别是经济方
法,可比条件众说纷纭,就目前大庆油田注水变电站、三次采油配置站、注入站功能、规模对采暖技术要求,经对北II-4注水变电站锅炉水暖的经济对比,辐射采暖系统设备装配经济合理,投资下降时,技术经济是可行的。笔者认为应该首选在注水站、污水站、聚合物配制站、大型车库、机修厂房、大的超级市场等项目上应用