地板辐射采暖系统,高层设单独换热器,是否经济可行
weiyi_420
weiyi_420 Lv.2
2006年11月08日 15:11:00
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位高手:现有一高层,小区换热站按照多层定压,多层楼均为地热(60/50),现高层想在本楼地下室内另上一套换热机组,由60/50换至50/40,单独定压,是否经济可行?如果不经济,还有什么更好的办法?另外水—水换热器最小温差不得小于10度,是否因为温度低,换热系数太低的缘故?谢谢!

请教各位高手:
现有一高层,小区换热站按照多层定压,多层楼均为地热(60/50),现高层想在本楼地下室内另上一套换热机组,由60/50换至50/40,单独定压,是否经济可行?如果不经济,还有什么更好的办法?另外水—水换热器最小温差不得小于10度,是否因为温度低,换热系数太低的缘故?谢谢!
免费打赏
ouyangd
2006年11月08日 16:06:19
2楼
该方案是经济可行的!可以克服高层的高静压及水力失调。其实,二次水的供回水温度按55/50考虑设计也没问题,对水—水换热器,进口的板换最小温差可达0.5~1度;国产的板换最小温差达到2~3度,一般都无问题。
回复
zhengshg1979
2006年11月09日 08:39:03
3楼
这好像是最普遍的解决办法,小区的供热外网肯定解决不了高层的问题。不过我不知道有没有设置混水器的,如果设置了,怎么解决停泵时倒空问题
回复
weiyi_420
2006年11月09日 09:57:01
4楼
谢谢热心解答
回复