水源热泵+地板辐射采暖系统在夏季如何制冷
sjzbhzs
sjzbhzs Lv.2
2008年05月19日 18:23:01
来自于热泵工程
只看楼主

请教各位采用水源热泵机组+地板辐射采暖系统在夏季如何制冷,怎样解决地板结露问题?谢谢

请教各位采用水源热泵机组+地板辐射采暖系统在夏季如何制冷,怎样解决地板结露问题?谢谢
yanlufeng
2008年05月20日 22:03:02
2楼
解决地板辐射采暖系统在夏季如何制冷时的地板结露问题;供水温度不能太低,一般应在16度以上.

关键是供水温度不低于露点温度!要实测!
回复
tsaohon
2008年05月26日 14:43:53
3楼
夏季如果用地板辐射管道作为制冷交换器比较晕的,自然对流无法进行,顶棚辐射一般在22度,
但地板辐射为保证效果,必须将温度设置较低,同时必须降低室内湿度,保证在露点温度内,
这工程效果很难完美,存在设计缺陷了!
一般水源热泵+盘管(夏季)+地板辐射(冬季)比较多,而且有成功案例。
回复
lidingyiyyy
2008年05月27日 11:39:58
4楼
主要是控制水源热泵出水温度,一定要在露点以上。
制冷方式再北方尤其可以推广,北方地下水温度较低,经过一级换热可以达到供水温度,基本不需使用主机
回复
sundongmei110@co163
2008年06月04日 14:24:42
5楼
请教各位采用水源热泵机组+地板辐射采暖系统在夏季如何制冷,怎样解决地板结露问题?谢谢
虽然说控制在露点温度以上说不结露,可以将地下水经过地暖后,将回水和进水混水,达到设定的露点温度以上,但是实际操作有很大困难,床下和柜子下,易结露,会腐烂,散冷面减少,室内温度降的很少,另外必须有除湿或通风配合才行,所以水源热泵机组+地板辐射采暖系统在夏季制冷,基本都是失败的工程。
回复
wyf04150220
2008年06月30日 17:17:26
6楼
xuexixuexixuexi
回复
swzen
2008年07月01日 08:26:22
7楼
我还没有遇到过地板辐射制冷的案例
回复
yanlufeng
2008年07月01日 11:52:22
8楼
准确的说,应是;“水源热泵+地面辐射采暖系统在夏季如何制冷”,这样的工程实际应用已经不少了。是“地面”辐射,不是“地板”辐射。但是如果确实是地板,也应该是新式的复合地板,老式的实木地板不合适。
有的工程是没有成功,但是是设计、施工、运行的问题,不是这个方案不行。
个人看法,仅供参考。
回复
aw100
2008年07月01日 17:55:07
9楼
如果只是一个系统,从原理上看,很难实现不凝露。
除非另外用除湿装置。可能还要进行湿度控制。比较复杂。
在容易凝露条件下,用盘管,尽量不用地板制冷。

最综,还要看容易凝露的地方,是否在可以接受程度内,这就是一个设计位置的问题了。
回复
kongxiangshun
2008年07月04日 14:16:03
10楼
利用地板辐射采暖系统制冷,现在没有这种工程实例吧?
回复
wjhruyi
2008年07月07日 11:16:14
11楼
个人也觉得问题较大,毕竟室外的相对湿度变化也挺大嘛,所以这个露点温度也不太确定,按照夏季的平均相对湿度感觉有点问题,我觉得也会出现5楼说的问题。
我至今没见过这样的工程,先汗一下......
回复

相关推荐