防烟前室采用正压送风,又设置余压阀泄压,排走一部分风量,那为什么不按照合适压力选择风量,规范规定的风量很多情况下都是导致超压的。大家觉得这个地方是不是矛盾、浪费呢?
防烟前室采用正压送风,又设置余压阀泄压,排走一部分风量,那为什么不按照合适压力选择风量,规范规定的风量很多情况下都是导致超压的。大家觉得这个地方是不是矛盾、浪费呢?
2楼
因为我们还要考虑门开启时门门关闭时都要维持这个压力,但是两种情况差别很大,如果按照你说的那我们按照那种情况确定风量呢
回复
3楼
不矛盾,余压阀是在开门前起作用,门开了的话,它就会自己关的。它是一种无动力机械自动调压装置。
回复
4楼
确切的说,房间的正压不是通过计算就能简单的控制得了的。
为了保证房间始终达到设计的正压要求,必须采用这种有点浪费的送风方式。
回复
5楼
学习了,继续想各位前辈学习
回复
6楼
如果你按关门的时候去算风量 那么门开的时候 风量还能够保证正压的吗