冷冻机房正常工作压力1.5MPa,阀门及软接头选用1.6MPa还是2.5MPa?
slandic
slandic Lv.4
2008年10月21日 18:37:11
只看楼主

以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧

以前工程中选用1.6MPa,结果橡胶软接头爆掉好几次,最后还是改成2.5MPa。现在遇到同样的一个项目,设计还是选用1.6MPa,不过工作压力1.5MPa我们试压的话打压应该达到2.0MPa,选用1.6MPa会有影响吧
slandic
2008年10月22日 12:46:49
2楼
都没人知道吗?高手在哪里?
高手在哪里?
高手在哪里?
高手在哪里?
高手在哪里?
高手在哪里?
回复
slandic
2008年10月23日 12:48:22
3楼
没人回答啊 自己顶!!!!!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
回复
crazy_123456
2008年10月29日 13:41:18
4楼
??什么中央空调项目啊?工作压力15公斤?看来要分区降压了~
回复
天地人和1
2008年10月30日 17:59:18
5楼
我觉得用2.5Mpa的还是比较好一点
回复
minyan11
2008年10月30日 20:52:15
6楼
必须使用2.5mpa的配件,要有30%盈量。
回复
chenghs2058
2008年11月02日 21:06:25
7楼
要看一下静压力(设备本身的承压)和水泵的杨程结合
回复
hpshy
2008年11月04日 11:32:51
8楼
首先考虑一下你买的橡胶软接头的质量了,按理说质量等级达到1.5MPA,不会爆。
回复
slandic
2008年11月05日 00:05:37
9楼
静压12公斤,水泵扬程3公斤,加起来15公斤啊, 对了 有没有什么规定要有30%盈量啊?
回复
szlqt88
2008年11月08日 14:03:50
10楼
冷却塔
深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂是一家坚持以品质第一为宗旨,集设计、生产、销售、服务于一体的现代化玻璃纤维冷却塔产品的生产企业。“菱珠”牌冷却塔拥有多年从业的实践经验和玻璃纤维制品生产的先进技术,并接受了市场近乎苛刻的要求,从而不断创新提升品质,凭借质优价廉和快捷良好的服务,赢得了广大客户的满意和垂青。

针对目前国内市场和环境的需求,本厂专门推出了“DT系列逆流式(圆型)”冷却塔和“RTK系列横流式(方型)冷却塔”。以上两款产品均严格参照GB7190-87标准,能更好地适用于国内各行业的需要,如中央空调,冷冻、化工、电力、电镀、等行业的冷却循环水系统。

在国家大力提倡节能、环保、创新的新时期,菱珠人在设计上主动追求节能环保新概念,不断提高和改善冷却塔的生产和工艺,于近期新推出免电能(无电机)环保冷却塔,它是广大客户理想的选择。

面向广大客户,菱珠人还增加了对中央空调主机、冷却塔、中央空调循环水及管道的定期保养和清洗并承接“中央空调”“冷却塔”消音减震工程等项目,你有理由看到菱珠人更专业、更敬业的售前\售中\售后服务。

深圳市宝安区观澜菱珠冷却塔厂并可以按照各种客户的不同要求专门设计制造特种冷却塔,并大量优惠提供“菱珠”牌系列冷却/冷冻泵、冷却塔配件批发,欢迎来人来电,互利合作,共谋发展!

诚招:全国各省市地区经销商、合作伙伴

0755-29805848 29805132 丘生13823647033 窦春梅13632520236 QQ:1067737215
http://szlqt.b2b.hc360.com/
回复
wsw947
2008年12月06日 21:56:00
11楼
系统工作压力为1.5Mpa必须使用2.5Mpa的配件,在中央空调水系统我还没见到有这么高压力,只有在制冷剂循环系统会有这么高。请问楼主是属于哪一中循环系统?