一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.我有两个问题:1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。
一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.
我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.
现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.
但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.
我有两个问题:
1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?
2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。
请各位指点,谢谢!
32楼
UPS必须要接地,三进单出,UPS厂家可以再柜内给你配出你所需要的回路数,呵呵 相当简单
回复
33楼
学习ing:victory:
回复
34楼
离线式也称为后备式,就是市电突然停电了需要一定的时间(10ms)转换。
在线式的市电停电了不需要转换直接供电。
回复
35楼
:D 你可以加一个一比一的隔离变压器来进行有效的隔离.
回复
36楼
有图更好说话
有那位可以上传图纸的
回复
37楼
请问UPS 输出去插座的回路, 开关可以带漏电保护吗?
回复
38楼
中国银行电气设计要求明确规定
UPS输出回路均不能设置带漏电保护的开关
回复
39楼
UPS输入不可带漏电, 输出可以. 中国银行的规定估计是看重供电连续性.
回复
40楼
增加一个配电柜就可以了!
回复
41楼
有三相进,单相出的UPS
只在UPS接线处明敷设,其他地方均暗辐射,UPS一般放在一个小房间里(配电间)
回复