银行用的UPS电源如何接线?
河图
河图 Lv.7
2008年10月21日 16:24:16
只看楼主

一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.我有两个问题:1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。

一银行工程,一层有营业厅,大概20台电脑.要求不能停电,考虑采用UPS供电.
我们平时配电都是将线路由配电箱引到插座,管线暗敷设.
现在增加了UPS,我觉得配电箱引出的回路应该先经过UPS,然后从UPS引至插座.
但UPS(可能是三相)肯定不能是暗装,应该是落地的吧.
我有两个问题:
1 配电箱与UPS的连接,UPS与插座的连接,是否不可避免的要采用明敷设?
2 有符合这种使用要求的UPS产品吗?即可以引入一个三相回路,引出三个单相回路,不需加配其它元件。

请各位指点,谢谢!
免费打赏
gamineshow
2010年02月24日 08:06:05
42楼
:'( 不能有漏电的原因是:UPS设备的漏电流非常大

另一个原因是:停电的损失非常大,在中国............人员.............后面的话就不说了..........
回复
linkec
2010年02月24日 16:55:48
43楼
我现在在做一个客服的,电脑插座用UPS供电的,还是要漏电的吧。
就是银行再损失钱,也不能电死人啊
回复
gamineshow
2010年02月24日 17:49:20
44楼



客服的电脑装漏电没关系,反正也不是生产上用的

建议4-5台一个漏电保护开关,多了恐怕不行
回复
红苹果
2010年02月24日 18:39:48
45楼
:lol
这么多回答的。。。没做过,不过凭感觉提下意见。。
1、输入、输出都不能加漏保护,UPS保护接地做好。
2、UPS输入可以从配电柜引来;UPS输出时,可以明敷设,接上插排嘛,一个串一个。。
(负载多,可以选择工业用的;UPS有单进单出的,也有单进多出的,可以找样本看下)
回复