冷库的压力问题
ansn1234
ansn1234 Lv.2
2008年10月20日 23:42:51
来自于制冷技术
只看楼主

用膨胀阀的-5度R22的冷库停机后,要多少时间高低压力才平衡 ?有哪位大师知道赐教

用膨胀阀的-5度R22的冷库停机后,要多少时间高低压力才平衡 ?有哪位大师知道赐教
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月21日 10:25:31
2楼
这得根据环境温度的高低和库温回升的速度而定,库温的回升又与库房的密封及隔热程度相关,这没有什么值得探讨的问题。
回复
lhb花生
2016年05月27日 22:45:56
3楼
路过学习学习
回复
co1461050832456
2016年05月28日 07:48:03
4楼
用膨胀阀的-5度R22的冷库停机后,要多少时间高低压力才平衡

有电磁阀隔离了高低压,只要内外机有温差,冷库继续使用,高低压就无法达到平衡
除非断电停止使用,高低压才会慢慢达到平衡状态,此时平衡的时间得一天以上
回复
荣昌制冷
2016年05月28日 20:17:04
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-28 21:00 编辑 联通动力 发表于 2016-5-28 07:48 用膨胀阀的-5度R22的冷库停机后,要多少时间高低压力才平衡有电磁阀隔离了高低压,只要内外机有温差,冷 …你太无知了!系统供液管上虽然设置了电磁阀,不任是什么型式的停机,停机后高压仍可通过压缩机的气阀组件,在一定时间后仍可达到高低压压力的平衡。只不过这个平衡压力以气态为主,时间长了才会存在部分液化。平衡的时间长短,仍以环温和库温的高低(环温及库温变化得越快,压力平衡也越快),系统压力的大小(强弱),以及压缩机气阀的气密性相关。根据制冷压缩机性能的国家标准,规定气阀的关闭压力在15分钟以内不会平衡的均为合格品!
回复
lhb花生
2016年06月11日 23:07:14
6楼

路过学习学习
回复
jijiexj
2016年06月13日 17:19:48
7楼
学习
回复
co1461050832456
2016年06月14日 07:18:59
8楼
库内与库外只要有明显的温差,如:库外30度,库内-10度,
在停机后,只有液态都迁移至内机,高低压力才会达到平衡状态

微量的迁移,不足以在几小时内将几公斤至几十公斤的液体迁移至内机,
也就不存在短时间内压力平衡的问题。
这在实际观察中可以验证。
回复
荣昌制冷
2016年06月14日 08:10:10
9楼
联通动力 发表于 2016-6-14 07:18 库内与库外只要有明显的温差,如:库外30度,库内-10度,在停机后,只有液态都迁移至内机,高低压力才会达 …你完全是一个十足的制冷白痴!停机后高压压力迁移至低压,不任是液态还是气态,都会使高低压双方平衡!说“只有液态都迁移至内机,高低压力才会达到平衡状态”是一个连起码的压力物理变化都不懂,整天在这里胡说八道,纠缠不休!你懂不懂为什么大瓶里装满的制冷剂竖立在同一高度上向小瓶灌注时,在压力平衡后始终灌不进去的原理吗?整天在这里找麻烦误导新手,扰乱论坛!
回复
co1458432385542
2016年06月29日 08:07:57
10楼
下边正好有一案例,,1-2天的时间,低压都不能回升,如何解释?


停机状态下蒸发器出口(压缩机入口)测压力0.1Mpa,而供液阀10处检测点测压力1.6Mpa,属于明显的冷媒回路不畅。操控面板显示低压保护,而且无法复位开机(低压复位压力0.25Mpa)。 一两天后低压无回升,基本排除冰堵情况。
回复
荣昌制冷
2016年06月29日 10:57:21
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-29 11:15 编辑 联通动维 发表于 2016-6-29 08:07 下边正好有一案例,,1-2天的时间,低压都不能回升,如何解释?楼主在数年前的一个简单的基础问题,而且并没有多大的讨论意义。可你这个死不悔改的家伙反复纠缠不休,目无帖子规劝,并故意离题东拉西扯搞复杂化,用心极其龌龊!惹人十分痛恶!!!不给于警告我行我素不知天高地厚!
回复