如题,总工说墙下布桩没有冲切和抗剪,那桩之间的墙没有剪力吗?如果没有冲切筏板是否可以按最小厚度300mm?谢谢![ 本帖最后由 jujun82 于 2008-10-21 20:14 编辑 ]
如题,总工说墙下布桩没有冲切和抗剪,那桩之间的墙没有剪力吗?
如果没有冲切筏板是否可以按最小厚度300mm?
谢谢!
[
本帖最后由 jujun82 于 2008-10-21 20:14 编辑 ]
12楼
学习了,这些问题很值得讨论
回复
13楼
学习拉啊
回复
14楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!
回复
15楼
暂不清楚,坐等消息
回复
16楼
个人认为冲切还是要计算的,而且冲切计算可以控制筏板的厚度;桩筏基础就是满布桩基础,然后利用筏板的刚度进行内力传递,剪力墙按最不利的45度角进行冲切计算,冲切内力就是剪力墙轴力减掉冲切锥范围内的抵抗力(包括单桩竖向力及土天然承载力),剩余部分就需要靠筏板承台混凝土抵抗冲切了,挑个最不利的部分(个人认为是剪力墙均载最大处)进行计算,
回复
17楼
sunfengfeng2002 发表于 2013-8-22 15:47 暂不清楚,坐等消息非常好 非常好的 资料,谢谢
回复
18楼
学习了!!!:lol
回复
19楼
正在做这个,学习中...
回复
20楼
墙下布桩,可采用承台梁+抗浮板基础,不需要考虑冲切,板厚满足扩浮要求即可
回复
21楼
不是都应该验算吗?
回复