如题,总工说墙下布桩没有冲切和抗剪,那桩之间的墙没有剪力吗?如果没有冲切筏板是否可以按最小厚度300mm?谢谢![ 本帖最后由 jujun82 于 2008-10-21 20:14 编辑 ]
如题,总工说墙下布桩没有冲切和抗剪,那桩之间的墙没有剪力吗?
如果没有冲切筏板是否可以按最小厚度300mm?
谢谢!
[
本帖最后由 jujun82 于 2008-10-21 20:14 编辑 ]
2楼
求各位大虾帮帮忙吧!
回复
3楼
我觉得冲切应该没有(桩就在墙下),但墙应该有剪力传给基础吧?
回复
4楼
如果墙下都有桩的话我觉得不用验算墙体的冲切。
回复
5楼
你们总工说的对!墙下布桩没有冲切和抗剪问题。筏板小厚度由浮力计算确定。
回复
6楼
基础规范8.4.5条。。。。。。。。。
回复
7楼
看桩基规范非常清楚!哪儿需要,哪儿不需要。
回复
8楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
回复
9楼
若均为墙下布桩,可采用承台梁+抗浮板基础,不需要考虑冲切,板厚满足扩浮要求即可
回复
10楼
墙下布桩,传力体系合理,但是采用桩筏基础,个人认为不太经济。墙冲切筏板不存在。但是在墙的门洞处存在对筏板的抗剪问题,需要验算一下。 我也做过类似的工程,选用的结构方案是墙下做条形承台,1.0*1.5米,按承台配筋,有洞口处按承台梁配筋,房心处根据局部抗浮计算,板厚400mm,如果地下水较深,可以只做抗水版。这样比较经济。
回复
11楼
楼上说的不错哦, 就是洞口不能设桩的
回复