求教一变压器问题
301326
301326 Lv.2
2008年10月19日 11:10:21
来自于变压器
只看楼主

新买变压器BK-50,380/24V供车床照明用。输入接0V 380V这二个点,通电我测了下电压,输出24V只有12V 36V得15V 110V得90多点,通电一两分钟电灯越来越暗变压器严重发热,请问是不是变压器质量问题???

新买变压器BK-50,380/24V供车床照明用。输入接0V 380V这二个点,通电我测了下电压,输出24V只有12V 36V得15V 110V得90多点,通电一两分钟电灯越来越暗变压器严重发热,请问是不是变压器质量问题???
免费打赏
lingxuct
2008年10月20日 07:14:48
2楼
二次侧有绕组短路,使一次侧电流大大超额定值,压降变大,反映到24V只有12V,110V只有90................看情况是36V一组有短路。
回复
gyogun
2008年10月21日 14:08:31
3楼
请确认一下输入是否是380V!:)
回复
dcs429
2008年10月22日 08:32:05
4楼
请查看输入电压是不是380V,照你提供的数据可能输入电压不是380V可能是220V,(个人意见,仅供参考)
回复