关于低压电缆是否需要进行热稳定校验的问题
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2005年03月24日 04:55:00
只看楼主

同志们好呀。比如离变电所很近的配电箱,我手头上有个表,可以查多粗的电缆在多少米之内就不满足热稳定,需要加大截面。打个比方。离低压屏20米的一个小容量的箱子。在2000的变压器时,要用35~50平方的电缆。。我和同事开玩笑说。。要是这样。。还不如用4平方的电缆先绕够40米便宜。。而且现在开关很多是限流型的。。不知道规范要求的校验是否必要。。大家讨论一下呀。。

同志们好呀。比如离变电所很近的配电箱,我手头上有个表,可以查多粗的电缆在多少米之内
就不满足热稳定,需要加大截面。打个比方。离低压屏20米的一个小容量的箱子。在2000的变压器时,要用35~50平方的电缆。。我和同事开玩笑说。。要是这样。。还不如用4平方的电缆先绕够40米便宜。。而且现在开关很多是限流型的。。不知道规范要求的校验是否必要。。大家讨论一下呀。。
免费打赏
zz_zz
2005年03月29日 14:32:56
42楼
大家不要忘了还有电压降。
而供电距离的增长则意味着由热稳定所要求的电缆截面的要求在降低。
另一方面供电距离的增长则意味着负荷力矩的增长,电缆截面也有因此而增大的要求。

多盘线的做法在某些场合是可以通过验算的,但是从长远的观点来很有可能是不经济的(浪费电能)。即便是外行看起来,也会觉得迂腐。所以我想大家还是会去增加截面来通过验算的。
回复
大鼻山
2005年03月29日 21:33:24
43楼
电力工程电缆设计规范,适用于新、扩建220KV及以下的所有电力工程的电力电缆、控制电缆之选择及敷设。
文中提到商业、公用建筑、客运、工业等条款,对于民用建筑肯定包含。
其他方面,我不想再重复
回复
麦克
2005年03月29日 21:58:08
44楼
满足热稳定必定满足电压降.
回复
sccat
2005年03月29日 23:22:27
45楼
能不能提供一份<电力工程电缆设计规范>,真奇怪我的设计院居然没有发.一共发了32本跟电气有关的规范,居然没有这一本.
回复
zz_zz
2005年03月30日 08:56:38
46楼


错!
回复
zz_zz
2005年03月30日 09:01:56
47楼


请注意‘通过’这个词。首端短路电流并不通过电缆。所以用首端短路电流来校验热稳定对大多数地区、情况下是太浪费了。
不过即便是白蚁多发区这样的地区,用首端短路电流来校验热稳定也只能是防止火灾。试想白蚁是不会专挑一个地方下口的。如果一个地方破坏了,这条电缆附近的所有电缆估计也都得换了。
回复
麦克
2005年03月30日 13:02:41
48楼
谢谢楼上指正,一时糊涂搞错了,
应该是满足单相接地故障灵敏度必满足电压降,前提:一级配电.
有文章介绍过.
回复
lcc999130
2005年03月30日 20:37:37
49楼
根本没有必要,现在的电缆在选用时均较保守,其允许电流远远大于前断开关的整定电流。所以在工程实际中只有TMD没事干的才去做这些无用功。
回复
bigshoes
2005年03月30日 21:28:14
50楼

我对这个数据的理解是,这个数据指导我们选择能够开断31.7kA短路电流的断路器,而不是选择可以承受31.7kA电流的电缆吧??
回复
qsl5988
2005年03月31日 00:05:38
51楼
请同志们给参谋一下:一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右(架空线为70平方),再从杆上用电缆引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。请问如何选择电缆的线径?开关为VS1型1250A的真空开关。