关于厂区消防给水合用问题?
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年10月15日 15:45:30
只看楼主

有个厂区要做室外给排水,厂区不是很大,就有3个10000平方左右的钢结构厂房。我想问下:大家做这种厂区的话室外生活给水管道和室外消火栓的消防管道是否都是采用合用的?还是室外生活给水管道和消防管道分开,各走各的?:)

有个厂区要做室外给排水,厂区不是很大,就有3个10000平方左右的钢结构厂房。我想问下:
大家做这种厂区的话室外生活给水管道和室外消火栓的消防管道是否都是采用合用的?还是室外生活给水管道和消防管道分开,各走各的?:)
免费打赏
hxhlyh
2008年10月17日 12:46:37
2楼
采用合用的居多,若市政压力足够,室内消火栓设置了倒流防止器后亦可从该管接入!
回复
cgjzhen618
2008年10月18日 15:00:46
3楼
恩谢谢hxhlyh。这个室外厂房我决定合用,而且室内消火栓管道也接在这上面!压力28米,挺不错的!
回复
xu200409
2008年10月20日 10:44:45
4楼
2#楼说的对,支持,一般都合用
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 21:21:37
5楼
室外消火栓大部分都是市政供水,想分开都难。因为市政管道一般能随便动
回复
sniper.kim
2008年10月21日 23:58:05
6楼

提点建议:
如果合用,同时室内消防栓管道也接上面,请问如何保证消防水箱不被生活用水动用??难道你的系统是常高压?
回复
hxhlyh
2008年10月22日 11:53:26
7楼
若设置了高位消防水箱,但它供出的消防水在倒流防止器处被阻断,因此不会被生活用掉!
回复
cgjzhen618
2008年10月23日 15:02:51
8楼
关于厂区消防给水合用问题?
回复

相关推荐

APP内打开