我们施工的剪力墙涨至少50cm,现拆模剔凿,发现纵向受力钢筋有点位移,我们想在不完全凿了的前提下处理 可不知道怎么处理,高手们有办法吗?(我们出方案,准备多钻几个洞放拉钩,用大一号的混凝土浇注)
我们施工的剪力墙涨至少50cm,现拆模剔凿,发现纵向受力钢筋有点位移,我们想在不完全凿了的前提下处理 可不知道怎么处理,高手们有办法吗?(我们出方案,准备多钻几个洞放拉钩,用大一号的混凝土浇注)
22楼
建议你找找设计院,与甲方和监理协商看看怎么个解决方法吧。
回复
23楼
把多余部分凿掉后修饰。
回复
24楼
涨至少50cm?涨模见过,但是一涨就半米的还真没见过。感觉楼主用错单位了吧。
回复
25楼
10#的处理方法不错。
我们这里一般都这样处理。
回复
26楼
没有具体的权威性解答啊,题目问的也不明确,学习中~~~
回复
27楼
这不叫涨模的啊,只有重倒了
回复
28楼
涨了50公分,已经不是小问题了,而且钢筋也偏移了。。应该经过专家论证才行了。
回复