涨模怎么处理?
markey19840314
2008年10月15日 13:04:32
来自于建筑施工
只看楼主

我们施工的剪力墙涨至少50cm,现拆模剔凿,发现纵向受力钢筋有点位移,我们想在不完全凿了的前提下处理 可不知道怎么处理,高手们有办法吗?(我们出方案,准备多钻几个洞放拉钩,用大一号的混凝土浇注)

我们施工的剪力墙涨至少50cm,现拆模剔凿,发现纵向受力钢筋有点位移,我们想在不完全凿了的前提下处理 可不知道怎么处理,高手们有办法吗?(我们出方案,准备多钻几个洞放拉钩,用大一号的混凝土浇注)
免费打赏
snowinmay520
2008年10月16日 22:16:24
2楼
你这个已经不仅仅是涨模了,涉及到主筋偏位。需专题讨论
回复
guaren112
2008年10月20日 20:44:17
3楼
:lol 木工,你干啥去了,马上处理
回复
hikaru8
2008年10月22日 09:32:40
4楼
这好叫涨模啊,爆模啦。钢筋偏位不是这么好搞的,剪力墙是主要受力构件不能随便处理。
回复
dxjtxwd
2008年10月27日 11:09:25
5楼
找设计吧,在没有其它人为因素的情况下,应该是凿除重倒
回复
jianyingc30
2008年10月27日 11:24:05
6楼
管理不到位啊!! 涨了500,现场的工人不知道?没责任心。
正在浇筑混凝土的时候,如果发现暴模,可以马上清除混凝土加固重浇。事后再来处理就麻烦了。
楼主这是混凝土终凝有强度才发现的吧。主筋偏移大了, 直接凿除重来。找什么设计啊?还不嫌丢人?
回复
jianyingc30
2008年10月27日 16:06:11
7楼
来这里横什么啊!80后!一点不谦虚,没人会告诉你。
回复
xh_skys
2008年10月27日 19:20:25
8楼
纳确实纳确实,应该谦虚点
回复
woaipanqun
2008年10月27日 20:07:23
9楼
如果钢筋偏移的话,最后请设计院的来处理!
回复
momoyang
2008年10月28日 20:01:30
10楼
楼主是不是写错了,是不是涨了50mm啊,涨500的话,恐怕只能是重新浇筑了。要主筋移位只有几厘米的话,将涨出的砼至主筋,整个墙再挂上钢丝网浇筑细石砼找平整了(如果甲方同意加大墙厚而减少使用空间的话)。
回复
k990418
2008年10月29日 17:09:36
11楼
5个cm叫涨模,50个cm,难道是发面
楼主自己看看,50个厘米的话只好凿了,给设计的说也没有用,白收两个红包而已
回复