平法问题汇总
woaipanqun
woaipanqun Lv.8
2008年10月15日 09:38:11
来自于建筑施工
只看楼主

一、请 教CDF以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在G101上面好象看不到了是否仍然可以全部搭接在角上。 还有个问题框架梁的下部钢筋在中柱是按搭接算还是按锚固算。答: 1、也许在00G101-1以前的图集说过可以在"转角"处搭接,但现在03G101-1图集(第47页)已经明确:剪力墙外侧水平分布筋必须绕过转角暗柱,到另一侧的墙身上进行搭接。而且,陈青来教授也明确地说过,03G101-1图集发行以后,00G101-1图集就作废了,所以不应以00G101-1图集的旧做法来施工。

2、抗震框架梁的下部纵筋在中间支座还是应该以"锚固"为主。因为,抗震框架梁下部纵筋的连接是一个难题,在于"连接点"很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以"在每跨支座处锚固"为好。
当然,在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋可以作贯通处理。
对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成"通长筋"是可行的。
二、03G101-1(2004版)第66页(2)详图,L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
而65页端支座锚长又为水平段>=0.4La与垂直段15d之和,是否中间支座与端支座锚
长需弯折时取值不同?
答:1、03G101-1(2003.11版)第66页(2)详图也是:L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
但03G101-1(2003.03版)第66页(2)详图为:"水平段>=0.4La加垂直段15d"(在再版时修改了)
2、但是,注意第65页"L配筋构造"的端支座下部钢筋的锚固长度仍为"12d"(一直没改变)。
如果你是说"圆括号"里面的数据,请注意,那是"用于弧形非框架梁"的。
3、至于上部钢筋,不论是端支座、还是中间支座弯折时,都是"水平段>=0.4La加垂直段15d"。
免费打赏
jessol
2008年10月20日 19:06:26
22楼
h好像是土木人在线里面的内容,应该算转帖
回复
shanren157
2008年10月23日 17:36:26
23楼
太感谢楼主啦
真好人也
刚做设计,在院里什么也不懂
也一直找不着头绪,有了这书就可以试着做一些啦
回复
王审计
2008年10月23日 19:57:38
24楼
精辟啊
谢谢你 长见识了
回复
shipetian
2008年10月24日 13:57:56
25楼
不敢说把所有问题都总结到了,但是相当全面了。
回复
lieri_5
2008年10月24日 22:21:51
26楼
不错的东西可以学学;多谢楼主
回复
lieri_5
2008年10月24日 23:09:10
27楼
多谢搂主,这些可以让我们更好的学习应用图集
回复
bbg677
2008年10月25日 19:01:52
28楼
不错的帖子。谢谢楼主!
回复
liuyuncaihong
2008年10月28日 13:35:06
29楼
真是大长见识,搞清楚了很多模糊的概念
回复
qiqitommy123
2008年10月29日 21:16:23
30楼
谢谢楼主!平时也有很多疑问,正愁找不到人讲解! 谢谢!
回复
xza13075993840
2008年10月30日 10:14:12
31楼
混凝土结构的构造措施是非常重要的内容,施工人员应该熟练掌握
回复

相关推荐

APP内打开