一、请 教CDF以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在G101上面好象看不到了是否仍然可以全部搭接在角上。 还有个问题框架梁的下部钢筋在中柱是按搭接算还是按锚固算。答: 1、也许在00G101-1以前的图集说过可以在"转角"处搭接,但现在03G101-1图集(第47页)已经明确:剪力墙外侧水平分布筋必须绕过转角暗柱,到另一侧的墙身上进行搭接。而且,陈青来教授也明确地说过,03G101-1图集发行以后,00G101-1图集就作废了,所以不应以00G101-1图集的旧做法来施工。
一、请 教CDF以前我好象看到过剪力墙水平筋可以在转角搭接,现在G101上面好象看不到了是否仍然可以全部搭接在角上。
还有个问题框架梁的下部钢筋在中柱是按搭接算还是按锚固算。
答: 1、也许在00G101-1以前的图集说过可以在"转角"处搭接,但现在03G101-1图集(第47页)已经明确:剪力墙外侧水平分布筋必须绕过转角暗柱,到另一侧的墙身上进行搭接。而且,陈青来教授也明确地说过,03G101-1图集发行以后,00G101-1图集就作废了,所以不应以00G101-1图集的旧做法来施工。
2、抗震框架梁的下部纵筋在中间支座还是应该以"锚固"为主。因为,抗震框架梁下部纵筋的连接是一个难题,在于"连接点"很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以"在每跨支座处锚固"为好。
当然,在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋可以作贯通处理。
对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成"通长筋"是可行的。
二、03G101-1(2004版)第66页(2)详图,L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
而65页端支座锚长又为水平段>=0.4La与垂直段15d之和,是否中间支座与端支座锚
长需弯折时取值不同?
答:1、03G101-1(2003.11版)第66页(2)详图也是:L梁中间支座锚长12d为水平段与垂直段之和。
但03G101-1(2003.03版)第66页(2)详图为:"水平段>=0.4La加垂直段15d"(在再版时修改了)
2、但是,注意第65页"L配筋构造"的端支座下部钢筋的锚固长度仍为"12d"(一直没改变)。
如果你是说"圆括号"里面的数据,请注意,那是"用于弧形非框架梁"的。
3、至于上部钢筋,不论是端支座、还是中间支座弯折时,都是"水平段>=0.4La加垂直段15d"。
2楼
三、1、若水平段大于等于0.4LaE或0.4La与垂直段小于15d之和已够一端锚长,此时垂直段是否还需15d?
2、若水平段大于等于0.4LaE或0.4La与垂直段15d之和小于一端锚长。此时垂直段15d是否需加至一端够锚长?
答:不论哪种情况,"垂直段"一概是15d。
只是在直锚水平段≥LaE,且超过柱中心线5d时,可以不做直钩。
四、桩承台基础基础梁支座负筋是设在梁上部还是底部
答:1、桩承台之间的梁是基础拉梁,而不是筏形基础那样的基础主梁和基础次梁。
2、筏形基础的基础主梁是主要受力的,其"负弯矩筋"(对应于框架梁的负弯矩筋)在梁的下面。
3、桩承台是主要受力的,而拉梁是次要的。我听设计院的一些老工程师说,拉梁是不计算受力的,按构造配筋。
五、在101图籍中的框架梁的上部两根通长的角筋,是不是要在每跨的L/3处都要搭接(在图集上看好象是这样的),还是按钢筋的定尺长度计算搭街个数呢?我是搞预算的,这个问题捆扰我好久了,
答:1、上部通长筋如果设计成与"支座负筋"直径一致的话,则不需在每跨支座附近的"Ln/3处"进行连接,只是受到"定尺长度"的限制,在"跨中Ln/3的范围内"进行一次连接即可。
2、如果上部通长筋的直径小于"支座负筋"直径,则上部通长筋就按第54页图示,在每跨两端"Ln/3处"与支座负筋进行连接。
回复
3楼
六、在梁的下部钢筋中,比如说每跨跨度较长,比如说是大于八米的跨度,那么在这里是按搭接计算,那么是否可以每跨都可以算上一个搭接长度呢,
答: 1、抗震框架梁的下部纵筋的连接是一个难题,在于"连接点"很难确定:不能在支座内连接,也不能在跨内连接。所以,抗震框架梁的下部纵筋还是以"在每跨支座处锚固"为好。
2、或者是"在满足定尺长度的前提下,相邻两跨的下部纵筋作贯通处理"。(抗震框架梁的下部纵筋)
3、对于非抗震框架梁的下部纵筋,可以在跨内靠近支座的1/3跨度范围内连接,所以做成"通长筋"是可行的。
七、在相邻的两块板中配置双层双向钢筋,一 块是以南北向为短筋,另一块以东西向为短筋。那么我该是先铺一向再铺另一向呢还是是都先铺短筋,假如都先铺短的话那么上层钢筋存在着有三层是否允许,如果一向铺好再铺另一向那么存在着有长筋为主筋的问题。请教陈教授我该怎么做
答:CDF 1、你说的是"楼板"钢筋吧。楼板下部主筋一般是"短方向的钢筋放在下面"。楼板下部主筋一般放到梁(墙)轴线中心线。与梁(墙)平行的钢筋在梁(墙)外侧50mm开始布置。因此,一般不会发生"重叠三层"的情形。
2、至于楼板的上部钢筋网,可以整层楼板统一决定布筋方向,以防止楼板角部等位置出现三层以上的钢筋重叠现象。
gong7566从理论上来讲,主筋上的布筋从墙、梁的边缘50mm处开始放置。但是好多监理要求自主筋弯钩出开始放,美名其曰:固定钢筋位置。
回复
4楼
八、郭夫城刚才在建筑论坛里看到了对后浇带的讨论,可是没有统一的答案,特向陈达飞教授请教?先谢谢了
答:CDF1、"后浇带"--顾名思义,就是在一个楼层的现浇楼板施工过程中,"后浇"的一条板带。
2、"后浇板带"起着变形缝的作用。以前,一个长度较大的楼层,中间需要留一道或两道"伸缩缝"。现在,用"后浇板带"代替了。
郭夫城可是后浇板带后,还是成为一个整体啊,不是没有变形缝了吗?
CDF新旧混凝土之间,总有一条"施工缝"的。
wdhdgs我想问问楼板是不是一般考虑收缩,不用考虑受热膨胀?
CDF 1、"后浇带"连板带梁都断开了。不但起到"伸缩缝"的作用,而且起到"沉降缝"的作用。
2、"后浇带"解决的温度变形中,主要解决收缩的变形。尤其是在混凝土初凝期,收缩变形较大,比起混凝土凝固以后受温度影响所引起的热胀冷缩变形大得多。
gong75661.以前,高跨和低跨的钢筋混凝土结构房屋施工,高低跨同时起时,在高低跨之间某一间的跨中留置800mm宽的后浇带。在主体完毕后,用比原砼强度等级高一级的砼补浇。目的:解决沉降产生的裂缝。
2.CDF同志讲的代替伸缩缝的说法,我觉得是不是不妥,听说补浇时还要加UEA膨胀剂,房屋使用中是否还有伸缩之作用?
gong7566我觉得他的解释较为妥帖:
后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:
一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。
二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。
回复
5楼
九、请问非框架梁即次梁在支座的直锚长度是多少?
答:端支座的时候面筋大于0.4La+弯头15d, 底筋12d(15d),中间支座的时候罗纹钢12d光圆钢15d
十、.屋面防水等级有2级3级等等,请问数字越大,防水能力是否越强?
答:屋面防水等级,Ⅰ级最高(25年以上),然后是,Ⅱ级(15年以上),Ⅲ级(10年以上)。Ⅳ级是临时防水(5年以上)
十一、1.什么是框支柱,什么是框支梁?
2.什么是单肢箍,是否就是拉筋 ?
3.什么是框支剪力墙结构?
答: 1、框架梁是与框架柱共同构成框架结构的。而框支梁和框支柱构成一个(下面的)框架结构和(上面的)剪力墙结构之间的"结构转换层"。
注意:陈教授说过,03G101-1图集第67页所给出的"KZZ、KZL配筋构造",只能适用于低位的(即一、二层)的框支梁和框支柱,对于高位的框支梁和框支柱,应该由设计师给出具体配筋构造。
3、我前一段时间回答过几个"概念"问题:
"问":能够具体说明一下,剪力墙结构、框架结构、框架剪力墙结构、框支剪力墙结构的概念定义。
"答":准确的"概念"还是查教科书吧。个人的一点认识:
框架结构就是由框架柱和框架梁组成的空间结构。
框架剪力墙结构就是在框架结构中设置一些剪力墙,以加强结构抵抗水平地震力的作用。
纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。
框支剪力墙结构可能是指下面为框架结构,上部为剪力墙结构,在中间以框支柱和框支梁作为结构转换层。
2、"拉筋"要求拉住两个方向上的钢筋。例如:剪力墙墙身上的拉筋要同时钩住水平分布筋和垂直分布筋,梁侧面的拉筋要同时钩住箍筋和侧面构造钢筋。这一点与"单肢箍"不同,单肢箍只拉住纵筋。例如,梁的单肢箍只钩住梁的上下纵筋。
在钢筋形状上:单肢箍也与拉筋不完全相同。单肢箍要作成直形,但拉筋即可作成直形,也可作成S形,哪一种施工方便就做哪一种。
回复
6楼
十二、剪力墙构造边缘构件的拉筋是否也拉住箍筋(图集上好像是没有拉住)?
答:要同时钩住箍筋。不仅柱,而且剪力墙边缘构件都应这样做。
十三、框架梁右侧悬挑,梁的集中标注为2φ20通长筋,右侧悬挑梁上部标注为6φ20 4/2,柱断面为600*600,请问
(1)2φ20是否从框架梁一直通到悬挑梁端部?还是在柱子中分别锚固?
(2)第二排2φ20是锚入柱子还是按框架梁跨度的1/4加上柱宽?
答:1、请看03G101-1图集第66页"各类梁的悬挑端"节点构造。悬挑端的上部纵筋如果和框架梁上部纵筋直径相同,本着"能通则通"的原则,应该贯通过去。
2、悬挑端的第二排钢筋伸出长度是"悬挑端"挑出长度的0.75倍。
3、不过,注意:第66页只画出"中间楼层"的情况,没有画出"顶层"的节点构造。
当为"顶层的悬挑端"时,应该参考第37页"边柱顶梁"的节点构造:例如,顶层框架梁的上部纵筋拐入边柱1.7LaE,则悬挑端的上部钢筋必须采用在边柱锚固的做法。
十四、多谢陈教授,我还不太明白的是:悬挑梁上部第二排纵筋在根部的长度(外挑长度从图集上可以看出是悬挑长度*0.75),是锚入柱内一个锚固长度,还是往左伸入框架梁净跨度的1/4,相当于框架梁的右支座第二排负筋
答:1、上次所说的"第二排钢筋伸出长度是悬挑端挑出长度的0.75倍",已经说得很清楚,是从边柱外侧算起往外伸出的长度。
2、至于"悬挑端"上部钢筋在边柱(支座)的锚固,是伸至柱对边(柱纵筋内侧),再检验直锚水平段长度是否≥0.4LaE 。(如果采用"悬挑端上部钢筋在边柱锚固"方案的话)
3、但是,如果采用"悬挑端上部纵筋果和框架梁上部纵筋贯通"的方案,则悬挑端上部第二排纵筋"伸入框架梁净跨度的1/4"。其实,这和(相邻跨)"框架梁上部第二排纵筋伸出柱支座Ln1/4"是一回事,只不过把这段支座负筋和悬挑端上部纵筋连接起来罢了。
回复
7楼
十五、柱顶钢筋与KL钢筋的搭接到底是怎样搭接的?
1、柱外侧钢筋弯折段放在梁筋上面且紧贴还是要有25mm的净距?
答: 1、应该有25mm的净距。
2、不过,有个问题我想问问陈青来教授:03G101-1图集第37页的节点构造图中,"柱外侧钢筋弯折段放在梁筋上面"通过,那么,梁的端支座负筋就降低了高度(25mm+柱外侧钢筋直径),这就造成支座附近梁的有效高度的降低,对结构会不会产生不利影响?
十六、KL在端支座的锚固:首先伸到柱外侧纵筋内侧,不够再向下(上)弯15d.
请问弯折段是离柱筋25mm还是紧贴柱筋内侧?
答:可以按"紧贴柱纵筋内侧"来计算直锚水平段的长度。因为,柱纵筋的间距较大,梁纵筋是从柱纵筋之间插空走过的。
十七、陈教授你上次讲梁筋是25的支座宽度太小这是设计院已经定死了。我有两种做法该选择那种比较好 1 : 25的锚固为75公分伸进支座15公分再向下弯60公分。 2 : 伸进支座15公分再向下弯15d。 还有你讲弯钩至少为10d那在L梁中呢:假如梁的底筋为20的支座是20公分,要满足[12d]是不是伸进去15公分再向上弯10公分,还是弯10d或15d
答:1、你说的那个"梁"是剪力墙的连梁吧?连梁以暗柱为支座,一般暗柱有一定的翼缘长度,足以满足连梁纵筋的锚固要求。但是,如果一道梁垂直与剪力墙相交,以250mm的剪力墙墙厚作为梁的支座,那锚固长度就成问题了。
以前在这个论坛上,也看见过有人向陈青来教授提出过这个问题,未见具体的解决方案。最好请陈青来教授提出一个解决办法。
2、你应该去问问设计院,既然他设计了这个图纸,当施工中出现解决不了的问题时,设计师应该提出解决方案。
3、我所说的"弯钩至少10d"是从钢筋加工过程考虑的,如果你要弯5d甚至更小长度的直钩,在加工时无法实现。
当标准图集规定某处需要"弯15d直钩"时,就老老实实弯15d直钩。不过,直钩长度超过15d的部分不起作用。所以,当直锚水平段长度不足0.4LaE时,企图通过增加直钩长度来满足端支座的锚固要求是不行的。
回复
8楼
十八、次你回答我的问题答案是"板钢筋离梁或墙50MM开始布置",我想追问的是,这里的板钢筋可以确定包括板主筋,但包括"板主筋之分布筋"和"板负筋"吗?
答: 1、板的"下部受力钢筋"和"负筋(扣筋)"都是板的"主筋"。
2、至于板(负筋或扣筋)的分布筋,不按"离梁或墙50mm开始布置",而是按分布筋自身的间距匀开布置。
十九、我在一个软件里看到,板厚120,板保护层厚度为15,在计算中软件自动计算板支座钢筋的直角弯钩为105,我理解应为150-15-15=90,请问哪个计算对啊,请陈教授给出权威性的答案,并请教板支座筋直角弯钩的求解方法?
答: 1、我过去当钢筋工的时候,扣筋的"腿长"是按"楼板厚度减一倍保护层"计算的。当时,本地设计院的钢筋表也是这样给出的。
2、去年在本论坛上,我和陈青来教授讨论过这个问题,他说:"扣筋(腿)究竟应有多长,目前尚无硬性规定"。
3、我们过去"扣筋腿长 = 楼板厚度减一倍保护层"是从"静态"来考虑问题的。当时我和陈青来教授这样讨论:
"这样可以保证钢筋网不塌陷,扣筋的腿直接站在模板上,反正保护层是保护一个面或一条线,不保护一个点的,在实际效果上,扣筋腿的端点也没有露筋。(就算你减了两倍的保护层,也难免扣筋腿的端部接触模板)"
4、陈青来教授回答"没有露筋"时,是这样分析的:
"由于构成混凝土的砂石有"楔状"推升作用,所以支在模板上的扣筋浇砼时会有一定浮起。"
5、关于扣筋的绑扎定位,可以采用加"马凳筋"的做法。陈青来教授在那次讨论中也说:
"对于厚板,有拉筋或'马凳'支撑。"
6、现在,我们的"平法钢筋自动计算软件"默认扣筋腿长是"楼板厚度减两倍保护层",用户可以修改软件的算法(改为"减一倍保护层")。至于扣筋下的马凳筋,用户也可以选择"加马凳筋"或"不加马凳筋"。
回复
9楼
二十、我接触到的设计图纸在板主筋设计时往往不会标注主筋在支座的锚固长度,请问陈教授:板受力主筋在支座的锚固长度 是多少?如果是单向板,那受力主筋之分布筋在支座处的锚固又是多少呢?斯盼陈教授的指导。
答:1、按照设计规范,板下部主筋在支座的锚固长度≥5d , 一般施工时把板下部主筋伸到支座(梁)中心线。
2、单向板下部主筋的分布筋的做法也同下部主筋。(一级钢筋时也要弯180度弯钩的)
3、现在施工中基本上没有"单向板"。因为规范规定,长宽比在2:1之内的板应做成双向板,长宽比在3:1之内的板宜做成双向板。
二十一、03G101-1第46页的图中列举了许多箍筋的形式,我想问的是如果是:"5*4"这些不相等数字相乘形式的箍筋,我们应该称它为"五肢箍"还是叫"六肢箍",
答:1、"5*4"是指柱的箍筋;"六肢箍"是指梁的箍筋。
2、梁的箍筋是"单向的"(上下向)。柱的箍筋是"双向的"。"5*4"种写法,"*"号前面的是"b边上的箍筋肢数","*"号后面的是"h边上的箍筋肢数"。
二十二、1 请教陈教授在墙转角处有暗梁相交这个锚固是从暗柱边算起还是从另一个暗梁算起。 2 梁的锚固如果直锚还差10公分弯钩可以只弯10公分吗?如果有一个连梁支座是20公分梁钢筋是25的那弯钩该弯多少?可以弯15d吗
答:1、首先要明确,"暗梁"不是一个"锚固"的问题,即暗梁不以暗柱为支座,也不以另一个暗梁为支座。
暗梁、暗柱和墙身是一个整体,共同构成一个剪力墙的墙肢。因此,暗梁主筋的长度也就是墙肢的长度。具体施工时可以伸到暗柱外侧纵筋的内侧,再弯15d直钩。
2、"梁"如果要弯一个10公分的直钩是很难操作的事。一般弯直钩最小为10d 。
3、25梁纵筋的连梁的支座为20公分,支座宽度太小了。
回复
10楼
二十三、1.03G101-1第24页的第五条:当梁腹板高度……,请问梁腹板要扣除板厚吗?具体的梁腹板是如何定义的?
答:1、03G101-1图集第24页第五条结合第62页的图来看就清楚了,具体规定见规范。它这里的"腹板"和梁的"侧模"高度相同。
二十四、杨晨:请教陈教授关于剪力墙竖向钢筋根数计算的问题? (2003-12-26 17:23:52)
陈教授,您好!
我是一名施工单位的技术员,在进行钢筋决算时,遇到一个问题:剪力墙竖向钢筋根数计算时,我套用箍筋根数计算原理,从暗柱主筋侧边过来5cm开始计算,但甲方不同意,认为应该从暗柱主筋过来一个10cm(剪力墙竖向钢筋间距)开始计算。
请教您,应该从哪开始算起?有没有什么理论依据或规范规定?
1=3=4=5 回复: (2003-12-26 19:59:55)
预算解释有规定,你说的对。
wrc2002 回复: (2003-12-26 21:52:37)
距暗柱主筋1/2竖向分布筋间距
liulun723206 回复: (2003-12-26 22:19:16)
我认为你们都不对!
首先暗柱里面也有墙体竖向钢筋。
然后应该按:从暗柱主筋的边减去竖向钢筋的间距开始算!
一句话就是你实际是怎么施工的就应该怎么算!!!对不对,这样甲方也没有办法呀!!!!
CDF 回复: (2003-12-30 18:41:15)
1、暗柱里面有暗柱的竖向钢筋,因此没有必要布置墙身竖向分布筋。
2、剪力墙墙身第一根竖向分布筋在距暗柱边沿1/2竖向分布筋间距的地方布置。
Qlchen 回复: (2003-12-30 22:00:36)
CDF先生讲的对。
回复
11楼
二十五、请问:
<03G101-1>第54页粗横线下标明
<注:当梁的上部既有贯通筋又有架立筋时,其中架力筋的搭接长度为150>
例: 2肢箍时,上部跨中三分之一为架立筋,两根12,跨两端三分之一为负筋,两根20,此时的搭接长度是L1E还是150?
答:上面所举出的"例子"有点问题:
1、"<03G101-1>第54页"是讲"抗震框架梁"的,根据抗震规范,必须有两根上部通长筋(直径为14以上)。
2、而"例子"为"2肢箍",所以根本不需要布置"架立筋"。(已经有有两根上部通长筋)
二十六、框架梁的锚固在柱内,要达到Lae+15d,且伸到对面,这两者是不是要取大值呀?
答:1、首先要"伸至柱外边(柱纵筋内侧)",然后才判断是否"≥0.4LaE"。
2、当"伸至柱外边(柱纵筋内侧)",并且满足"≥LaE"和"≥0.5hc+5d"时,则不必弯15d直钩。
二十七、你的意思是外侧的水平筋要伸到对面的柱里面,那么假如这个Z字柱中间竖向部分很长还需要伸到对面吗?假如这个Z字柱一面没有剪里墙一面的水平筋还需要伸到对面弯15d吗?假如是一个转角柱一面有剪力墙一面没有那这个水平筋该伸到什么位置?
答:1、剪力墙水平分布筋遇到"转角墙柱"时的做法在03G101-1图集第47页中已说得很清楚了。
2、如果"一个转角柱一面有剪力墙一面没有",那么,这个节点就不是"转角墙柱",只能按"端部暗柱墙"节点处理(03G101-1图集第47页第二行右起第二图)。
注:当梁的上部既有贯通筋又有架立筋时,其中架力筋的搭接长度为150>
回复