在电力系统保护整定计算过程中,需要获得准确的一次设备的参数。对于输 电线路(包括架空线和电缆)的参数,虽然可以通过理论计算获取,但由于受线路所经环境、 地质情况和架设方式等影响,计算值难以准确。所以规程规定,新线路(包括破口线路)在投 运前均应实测参数。本文介绍一些简单、实用的电力线参数测量方法。  1 工频参数的测量  输电线工频参数包括正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容。输电线是静止元件,其正、负序阻抗相同。电力系绕正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,相序必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器隔离。

  输电线工频参数包括正序阻抗、负序阻抗、零序阻抗、正序电容和零序电容。输电线是静止元件,其正、负序阻抗相同。电力系绕正常运行时,电源是对称的,所以测量工频参数时,所用的试验电源必须对称,相序必须与变电站的工作电源隔离,通常使用隔离变压器隔离。
  1.1 正序阻抗Z1
  接线如图1。对于正序阻抗,三相的值相同,在测量每相的电压、电流后,即可算出阻抗。为获得电阻R1、电抗X1和阻抗角φ1可采用两个功率表测三相功率的方法。
免费打赏
winter98390
2008年10月15日 09:21:55
2楼
每个变电站往往不止一回出线,线路途中也可能遇到其他线路,所以有时会有较大的感应电压Ug,Ug的测量方法如图3。若在测量中不把Ug考虑进去,最后的计算结果可能与实际值相差甚远。为此可采取正、反向电压测量法(图2),首先将隔离变压器的输出a接上线路,输出b接地,测得U01,I01和P01;然后将输出a接地,输出b接线路,测得U02,I02和P02,保证I02=I01。在测零序阻抗的过程中,应尽可能快,因为在短时间内,认为Ug的相位与幅值是不变的。为求得零序电压Ug,可作出向量图,如图4(c)。
回复
winter98390
2008年10月15日 09:22:28
3楼
  图1 正序阻抗测量接线图
  计算公式:
  其中 U1=(U11+U12+U13)/3,
  I1=(I11+I12+I13)/3;
  R1=P/(3I21),
  其中 P=P1+P2, P1应为负值;



  φ1=arccos(R1/Z1).
回复
winter98390
2008年10月15日 09:22:50
4楼
输电线的零序阻抗比正序阻抗大,一般是3倍左右。这一方面是由于3倍零序电流通过大地返 回,大地电阻使线路每相等值电阻增大;另一方面,由于三相零序电流同相位,每一相零序 电流产生的自感磁通与来自另两相的零序电流产生的互磁通互相助增,使一相的等值电感增大。
  1.3 零序互感Z0m
  对于平行架设的输电线,还应该测量它们之间的零序互感Z0m,接线如图5所示。
  将两回线对侧线路地刀合上,本侧分别三相短接,测得两回线间的感应电压Ug′。在第一回线由隔离变压器a加试验电源,b接地,测得第二回线的感应电压U01′;然后由b向第一回线加入电流I0′,a接地,测得第二回线的感应电压U02′
由于资料中的图片无法复制,请各位查看原文: http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-10/14/1374.html

[ 本帖最后由 winter98390 于 2008-10-15 09:41 编辑 ]
回复
winter98390
2008年10月15日 09:23:21
5楼
在Q合上时,信号发送用高频电压表和电流表测出短路电压U短和短路电流I短短值,则Z短出=U短/I短;打开Q时,测出开路值U开和I开,则Z开出=U开/I开,这样特性阻抗。
  2.1.2 相-相结合方式
  特性阻抗的测量接线如图9,测量步骤和特性阻抗的计算与相-地接线相同。
回复
winter98390
2008年10月17日 11:26:51
6楼
怎么没人回复呢?:'( :L