我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
22楼
感觉压力已经偏高,水泵阀门管道等要承受16公斤的压力,还是有点大,将来要是出现问题就麻烦了
回复
23楼
设备的承压能力有那么大吗?
回复
24楼
就是怕压力过高呀,我现在只想知道如何能降低压力呀
回复
25楼
这样的压力不高啊!要想降压,分区了!其实不用
回复
26楼
压力不大啊!!!!!!!!!!!
回复
27楼
如果是开式系统,泵的扬程就得差不多100多,如果是闭式系统。泵的扬程应该用不了那么大。对整个系统做个分区还是比较好的。
回复
28楼
分不分区还与冷水机组与水泵的位置关系有关 如果水泵在冷水机组前则100米不用分区,但水泵的承压要大于1.3MPa 如在后则70米就应该分区。
回复
29楼
系统的压力太高了不是很好,一般不要超过1.6MPA,看楼主这个高度,如果不采用二次泵系统,十有八九承压要到1.8mpa,这样你的末端造价估计也提高不少,建议你和设计单位好好商量一下这个系统。
回复
30楼
建议;
1)最好分区,对设备有好处,而且节能、更安全。
2)泵的扬程=沿程阻力+局部阻力+安全运行余量。前边有网友讲扬程100多米,不合适。误解了。我亲自指挥的19层写字楼,循环泵扬程才32米,已运行5年了,一切正常。
回复
31楼
没有想象的那么高的压力最多1.1MPa左右,我的大楼和你提的高度基本一样高。
回复