我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
32楼
虽然运行压力将不下来,但是还是该分区,运行安全,节省末端设备造价,另外你的定压压力略搞,我同意楼上的,11个压够了
回复
33楼
30楼说的是空调循环泵,与系统定压补水泵压力不是一样
回复
34楼
楼上的理解错了
98.74+20+4=122.74<132 不知道相差的10米哪来的?还有根据你给出的数据水泵的扬程应该是28m的样子,这么高层的建筑 扬程估计有点小
实际工作压力160m 试验压力为210m 主机能不能承受? 这个压力下管件和管材的价格很贵吧
建议:1 在中间设备层或避难层加一板换
2做两套系统 一套在地下室 一套在楼顶或中间层
回复
35楼
这个压力主管道没有什么问题,就是支管和设备可能要有点麻烦,但可以采用减静动压措施,主管采用加厚镀锌管或无缝钢管,连接方式为焊接。
回复
36楼
我很奇怪楼主为什么计算132米,通常高层的都用的是闭式系统啊,计算最不利环路的阻力就可以了,为什么要加上高程呢?难道你做的是开式?还有如果做开式1.6MP你的冷机工作压力是多大?冷机能否承受?
我个人认为楼主对系统的理解有问题!
回复
37楼
压力是不是太高了?建议采用二级泵。
回复
38楼
17# 分析的有道理,这个问题还有点严重哦! 要请专家了··· 我也好学学··
回复
39楼
36# 这个想法我当时还是怀疑过@ 楼主这个系统不是不开式的!如果是,那么主机承压要求就高了!
回复
40楼
一般冷水机水室承压按1.0MPa设计,100M 静压有点悬,应该得高承压的了
回复
41楼
主要是设备承压问题,压力太高的话设备的承压能力就得很大,设备就很贵的,
回复