我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?
12楼
如果按压力 1.6 还不是什么高压了 不用担心 只是附属配件 要求 最好是2.5 的 尤其是软接 一定要做防护 软接两端
回复
13楼
OK:) 谢了谢了谢了谢了谢了谢了
回复
14楼
在软件栏里 下载就可以了
回复
15楼
在规范中 找管路输送系数要求 然后再要求设计该 应该是违反
回复
16楼
一般情况是不可能平均层5米的。
回复
17楼
所以我就不明白这个设计,为什么不分区?
回复
18楼
我们以后还会夹层的,但是规委就是这么批的:lol 一层改两层
回复
19楼
我也不明白:lol :lol
回复
20楼
即使分成两个区也只是改变了流量,而扬程只是最不利环路的呀,所以运行压力还是下不来.如果做成二次泵也只能减少一个机组的阻力定多15米,运行压力也下不来呀
回复
21楼
难道要让我去加一个设备层,但是这样不太可能呀