下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑
下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑

22楼
厂家的图是否合理,需要设计考虑的问题,出了问题,找厂家还是找设计,设计图上厂家替你签字吗?
回复
23楼
KT的常闭延时接点是不是画错l ya
回复
24楼
找厂家问问啊:lol
回复
25楼
不会出现抢动作的,因为KM2和KM3是互锁的,KM2不断开KM3是不会吸合的,即使时间触电已经到位KM3的吸合要靠KM2的常闭触点来完成。电路中少了停止按钮。
回复
26楼
这样也可以,但也存在时间继电器一直通电的问题,另外km主接触在切换时还会动作一下,主接触器放在总回路里电流要选大点了,这样一般很少用.
回复
27楼
虽然KM2和KM3是互锁,但主要是TM常闭与TM常开触点抢动作,反正觉得此电路不是很可靠的
回复
28楼
交流---学习----进步-----赚钱---交流----学习----进步----升迁
交流---学习----进步-----赚钱
交流---学习----进步-----升迁
交流---学习----进步-----成功
打造最好的QQ群交流平台 群号码:64996415
回复
29楼
厂家的常闭延时接点是错了,圆弧的方向画反了.之所以能正常启动,实际的接线是正确的,以前也迂到类似情况.
[
本帖最后由 yongzeyangling 于 2008-10-21 00:27 编辑 ]
回复
30楼
你的主电路存在的问题是:热继电器的整定电流应为电动机额定电流的1。73倍(根号3),如整定电流选择电动机的额定电流,那电机的过载就没用了。
控制回路有时行,有进不行,在你的线路上改了一下,传给你。
回复
31楼
上传图不清楚,重传。
回复