电机星-角启动控制回路问题
guanz
guanz Lv.2
2008年10月13日 17:07:15
只看楼主

下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑

下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑

未命名.GIF

免费打赏
guanz
2008年10月14日 16:21:15
12楼

电子式时间继电器没问题吧
回复
guanz
2008年10月14日 16:24:44
13楼

KM1就放在空开下面啊
回复
guanz
2008年10月14日 16:31:16
14楼

SA原是一个自动、手动、停止选择开关,我在图中给简化了,带来误解还请见谅。
回复
星湖
2008年10月14日 16:51:43
15楼
KM1如果不和KM2同时断开有什么大问题嘛?
回复
guanz
2008年10月14日 17:03:43
16楼

KM1在星-角启动及运行过程中一直处于接通状态的
回复
lingxuct
2008年10月15日 21:20:05
17楼
我上传一个吧,还有主回路:
回复
lingxuct
2008年10月15日 21:29:19
18楼
我的控制回路有点怪,在Y起动后跳开时,电源接触器KM也会跳开,主要目的是防止Y接触器YKM跳开慢,YKM主触点电弧未熄灭时合ΔKM,而发生三相短路。
在YKM跳开时,KM(电源接触器)也跳开,再吸合ΔKM,在ΔKM吸合后再吸合KM,不会三相电弧短路。如果YKM因故障跳不开,ΔKM就永远不会吸合。如果ΔKM卡住,电路就不能起动。
回复
sshch2001
2008年10月15日 22:25:35
19楼
楼主的图中,KT的常闭延时接点是不是画错了?按图中的接点是瞬时断开延时闭合的常闭接点,我觉得应该用延时断开的常闭接点
回复
guanz
2008年10月17日 10:31:20
20楼

你的控制回路蛮有意思的,不过回路中的时间继电器在运行中一直处于动作状态,不是很理想哦
回复
guanz
2008年10月17日 10:34:54
21楼

你说的对,我也认为它是延时断开的常闭接点,我是按厂家提供的图纸来画的。
回复

相关推荐