下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑
下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑
2楼
上传的图片太糟糕,重试看
回复
3楼
我觉得不应存在你所说的,动作有先后顺序的.在此电路中:A SA和,KM2得电: B KM2动合闭合,KM1得电; CKM2动合得电KT得电,开始记时.4记时到,KT动断断开,KM2失电,KT动合闭合,KM3得电
回复
4楼
kM2得电吸合,KM2常开闭合KM1, KT得电,没有接点竞争。:)
回复
5楼
有点这情况,在KT失电的那一瞬间,如果电器动作时间匹配不好的话,有可能。不过把KT换成缓吸缓放的类型的就可以解决这问题
回复
6楼
时间继电器的接法好象有问题!:)
回复
7楼
回复
8楼
就是在第四点这里,KM2失电,KT也跟随失电,现在就看KM2的常闭接点3-4是不是在KT的延闭瞬断接点3-4断开前闭合,否则KM3无法得电,星-角转换失败。这里就存在了KM2与KT的接点竞争的问题。可在实际中,电机能正常启动运行,没出现问题,是不是KT时间继电器的接点为延闭延断型,厂家提供的图纸画错了?有知道OMRON公司H3CT-BBC 1min时间继电器动作特性的朋友也请帮忙一下
回复
9楼
一个KT可以同时延时接通,延时断开吗??????????????????????????????????:L
回复
10楼
又看了一下, KM1 好象在里面没起多大的作用,我觉得应该放在空开下面.其他没发现
回复
11楼
这个图是有问题的,KM1怎么断开??》???
回复