下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑
下图是厂家提供的控制回路原理图,如果图中时间继电器接点未画错的话,那么KT与KM2是不是存在接点竞争的问题?请大家帮忙分析一下,以解心中疑惑
![未命名.GIF](https://fd.co188.com/group1/M04/9C/75/rBBhH11I5HOADr7RAAAsEPbuCJg035.gif)
32楼
如主电路改为这样,那么整定电流可调为电机的额定电流了。
回复
33楼
附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
34楼
发错了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
35楼
用星三角专用时间继电器,切换的时候有300毫秒的时间差,彻底杜绝了星三角电路抢点和瞬间切换短路的问题。:handshake
回复
36楼
顶一下了!!!!!!:) :)
回复
37楼
给你们一个完整的电路作参考吧!
回复
38楼
问题在于时间继电器这里有问题
回复
39楼
正确:victory:
回复
40楼
该时间继电器可能就是你说的星三角专用时间继电器,可惜查不到相关资料
回复
41楼
我正想顺便提一下热继电器的整定电流,大家可以讨论一下了:) 电机额定电流为56.8A,实际运行电流范围55~65A(不是单台电机,有的过载了),图纸中厂家明确标注热继电器的整定电流为:32A,可是在现场看到的却是40A。有意思了,我认为是不合理的,可是。。。大家发表一下自己的看法