求助=钢筋混凝土工程中,柱子钢筋问题
qingyifuma
qingyifuma Lv.2
2008年10月12日 10:00:54
来自于工程监理
只看楼主

钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?

钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。
这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
免费打赏
我是根根
2008年10月15日 15:24:48
2楼
打掉下面柱子,把接头分一 部分到下面柱子钢筋。

主要责任在施工单位,说明他们没经验。返工费用由施工单位自行负责。

次要责任在监理,在柱子浇注砼之前的验筋未提出问题。对监理作警告处理。

[ 本帖最后由 periwoo 于 2008-10-15 15:26 编辑 ]
回复
jianyingc30
2008年10月16日 08:22:53
3楼
2楼的方法不太好。理由:
1.打掉下面柱子影响施工进度,影响不好,一看就知道你的工地质量不好造成返工,过程控制不到位。
2.节点下500mm或1/6净高范围是不允许做接头的,你要拆除很多。
个人建议:如果楼板未浇筑就增加插筋,如果已经浇筑则植筋满足接头率在50%就行。
回复