消防泵软起动时柴油发电机的选择问题
llkine
llkine Lv.4
2008年10月12日 08:42:36
只看楼主

55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。

55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?
《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。
免费打赏
llkine
2008年10月13日 09:42:34
2楼
:( 没人回复??????
回复
westmama
2011年02月16日 14:36:35
3楼
顶起,我也为这个问题困惑了好久,泵软起动选发电机,有乘1.5倍选的,有乘2倍选的,也有乘3倍选的,你的55KW水泵用软起动方式,按应急发电机容量选择V1.0软件计算结果应选90KW发电机,用工业与民用配电设计手册(第三版)的软件计算。。。 (我没有注册号,请大家帮忙算算)
我现在想知道,到底最小能用多大的发电机就可以软启动水泵了,不是软启动吗,电流电压平滑上升,软启动器还可限流1.5Ie,是不是可以限到Ie呢,这就需要延长启动时间,这应该不是问题。我觉得1.1~1.2倍X电机容量就可以了。不知是否可行?请专家给出有理有据的计算过程。大鼻山以前的计算我们都看到了,若大鼻山老师见到,请大鼻山老师针对软起动方式再做一次详细讲解。谢谢,叩首!