请教一个问题:干式变压器的树脂融化温度是多少?
szshqwen
szshqwen Lv.3
2008年10月10日 17:29:14
来自于变压器
只看楼主

如题:有一台干式变压器在保养时发现融化了一个小洞。已在维修中。从未有过满负荷运行,最高没超过90%。1000KVA的。

如题:

有一台干式变压器在保养时发现融化了一个小洞。已在维修中。

从未有过满负荷运行,最高没超过90%。

1000KVA的。
免费打赏
xuhuali0207
2008年10月11日 11:30:11
2楼
树脂浇注的干变为F级绝缘,耐热温度为155,融化温度应该比这高
回复
zy628
2008年10月11日 16:19:22
3楼
F级干式变压器一般上有温控器,一般情况下是设在150度跳闸,如果变压器没跳闸,说明温度没到融化的地步。我分析融化的那部分是不是在生产中就已经有缺陷,而用常温固化剂固化的 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开