开机1-2小时后仪表板显示冷凝器霜过厚,须化霜,电流显示过大,温度只能达到零下18度。我们的冷库要求是达到零下35度。望前辈们指教。谢谢!急!急!急!急!急!急!:L :L :L
开机1-2小时后仪表板显示冷凝器霜过厚,须化霜,电流显示过大,温度只能达到零下18度。我们的冷库要求是达到零下35度。望前辈们指教。
谢谢!
急!急!急!急!急!急!
:L :L :L
2楼
不知道你是不是搞制冷的,你的冷库什么会冷凝器结霜严重.
库温拉不下来有多种情况,你说显示冷凝器结霜严重不知到底是冷凝器太脏,还是蒸发器结霜严重,如果是冷凝器太脏的话就清洗冷凝器(不过现在这个气温的话冷凝器脏一点对系统的影响不是太大),如果是蒸发器结霜的话就除霜,并调好控制器的除霜周期的除霜时间(因为蒸发器结霜严重后会影响蒸发器的传热效果的使机组的制冷量下降).
还有看看F是否加的适量看看节流元件有没有问题.
回复
3楼
先把冷库的使用条件和设备的详细配置参数列上来,单一个急字就上来发话是解决不了问题的。
回复
4楼
调节一下膨胀阀看看,还有膨胀阀是不是不匹配。
回复
5楼
用的什么制冷剂?可用双级压缩
回复
6楼
开机1-2小时后仪表板显示冷凝器霜过厚,须化霜,电流显示过大,温度只能达到零下18度: 不知道你说什么,
回复
7楼
呵呵~~~~~~~
回复